请问各位,有谁知道100KV的耐压试验车是否可以打24KV设备?
请问各位,有谁知道100KV的耐压试验车是否可以打24KV设备?
2楼
打肯定是可以打的,但最好不用。因为调压表上的量程分刻度一格跨度太大。升压时升一点点就到了,把握不好。:handshake
回复
3楼
谢谢楼上的!
还有一般24KV设备的试验设备有哪些,厂家是哪里的比较好!
[
本帖最后由 skyscreens 于 2010-3-13 10:05 编辑 ]
回复
4楼
我们厂也才刚做,柜子刚能过型式试验,过几个月我们就可以生产了。
回复
5楼
100kV/10kVA 可以打24kV的耐压,上海蓝波的耐压设备就不错
回复
6楼
可以打,但不是很准确
回复
7楼
貌似可以的
不过要把握好,别打高了
回复
8楼
100kV/10kVA 可以打24kV的耐压
:)
回复