发电厂220V直流系统接地的事故处理
mao_qi_qi
mao_qi_qi Lv.2
2005年08月02日 11:46:34
来自于电站工程
只看楼主

我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!

我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!

1122954386189.JPG

免费打赏
ljparadise@co163
2005年10月30日 19:41:44
22楼
直流系统是一绝缘系统,直流220V正负极分别对地电压在正常时是110V,在电厂中直流系统应用很广,并且有的地方运行条件不是很好,如:露天变电站,开关场,锅炉低压设备的控制回路安装场所等,这样直流220V正负极分别对地电压会发生一些偏差的,正极对地电压为118V负极对地电压106V的情况的偏差只有4V,基于以上原因基本属正常。
回复
lovewxh
2005年10月31日 14:03:43
23楼
15楼的是哪里工作哦,深圳的奥特迅电力设备公司的嘛???做直流的都应该听过吧?
回复
fish_hao
2005年11月08日 19:55:44
24楼
保定博维的直流绝缘检查装置不错,能直接报出是那一路接地,反映还挺灵敏的,我公司已有多个变电站使用了,各个电压等级的变电站都有,不错的。
回复
tnmgfu
2005年11月10日 11:23:12
25楼
对正极对地电压为118V、负极对地电压为106V的情况,我个人认为直流系统绝缘没有多大问题,只是受潮而引起,不过实在要处理,加强比较潮湿的地方的绝缘就行。
回复
cb1996
2006年03月15日 19:32:50
26楼
同意20楼的意见,加强监视就可以了.没什么事
回复
bangliao001
2006年03月15日 20:25:45
27楼
回复
hebei-jia
2006年03月16日 14:05:17
28楼
蓄电池间加强通风试一试!
回复
shenfei398
2006年03月17日 10:43:04
29楼
换高频开关电源,比传统的直流电源的波形要优越的多,价钱也不贵,单充电器300Ah,3面柜子,占用空间小,美观大方。大概在20万左右,设备很先进,采用密封阀式免维护铅酸电池。
有绝缘监视,电池巡检。能自动检测出绝缘下降的馈电支路,能自动定位故障电池的准确编号。
回复
xzhdc
2006年03月17日 20:30:46
30楼
这种电池一般都不用了,还是老式的铅酸电池,15楼的说的有理.
回复
mao_qi_qi
2006年03月28日 18:27:44
31楼


我也认为只要加强监视就可以了,但是这种情况下我交不了班。
回复