发电厂220V直流系统接地的事故处理
mao_qi_qi
mao_qi_qi Lv.2
2005年08月02日 11:46:34
来自于电站工程
只看楼主

我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!

我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!

1122954386189.JPG

免费打赏
opopo
2007年01月20日 22:59:55
32楼

我也认为只要加强监视就可以了,但是这种情况下我交不了班。

郁闷!你们是不是新投入运行电厂?我是个新工人,只上了11年电气运行,但还没碰到"正极对地电压为118V负极对地电压106V的情况"交不了班!
加强监视~密切关注室外用到直流的设备,如锅炉系统的某些电动门的工作环境是否有淋水现象==这是个熟练的过程
作为一名运行人员应该很熟悉设备及其运行环境、工况,根据现场具体情况做到心中有数,(如:哪些回路容易出现故障)熟知直流回路接地的查找预案(见附件),一旦发生情况,处理起来有条不紊。(因为有关规定直流接地查找不得超过2小时)


回复
zszmma
2007年01月20日 23:19:01
33楼
呵呵,难道你们厂只有在正负对地均为110V的情况下才可以交班吗?那我想在你们较潮湿的环境里,你们运行人员基本就不用交班了。
任何一极接地后电压都很小了,对于220V直流系统,我的经验值是对地电压大于70V就不需要怎么检查的,当然你要太较真也没有办法。
回复
schyzj
2007年06月22日 09:46:13
34楼
分断查找
回复
zyf2buyi
2007年12月24日 22:33:04
35楼
hee.
回复
wanfeng623
2007年12月27日 20:49:18
36楼
我也同意20楼的意见,不过上一套绝缘监察装置比较好
回复
科瑞信
2008年01月27日 01:19:50
37楼
http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=co321706
回复

相关推荐

APP内打开