我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!
我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!
2楼
现在新型的直流系统都有配出回路的绝缘监察,装设一套吧,据说不贵。
检测出回路,再查找故障点应该比较快了。
回复
3楼
现在有电池自动寻检依,可寻检电池内阻变化,可自动维护.我没运行经验.
回复
4楼
在不改造设备的前提下,利用直流母线上的绝缘监察装置和电工用万用表来查找故障点!希望大家能积极地参与讨论,共同提高!
回复
5楼
我看用自动绝缘检测技术比较合理,市场应该有此类产品。
回复
6楼
我觉得只能各支路分别停电查找。
回复
7楼
回复
8楼
不好意思,拉路做何解啊,我看上面没多大问题啊。
回复
9楼
新型的绝缘监察屏可以查出那条线路短路,不贵。
回复
10楼
看来只有拉路处理了!谢谢大家!
回复
11楼
加装防潮板嘛
回复