请教车库排风
lingli_piao
2010年03月08日 08:55:13
来自于通风排烟
只看楼主

在做一个地下车库高规说横向宜按烽火分区设置 车库宜按防烟分区设置机械排烟系统想请教可否横向两个防火分区共用一台排烟风机 如果可以 排烟量该以什么标准计算?谢谢 是上海的项目

在做一个地下车库
高规说横向宜按烽火分区设置 车库宜按防烟分区设置机械排烟系统
想请教可否横向两个防火分区共用一台排烟风机 如果可以 排烟量该以什么标准计算?
谢谢 是上海的项目
免费打赏
lingli_piao
2010年03月08日 08:58:42
2楼
不好意思 打错字了 烽火分区是防火分区
回复
snail_yin
2010年03月08日 10:10:34
3楼
车库防排烟系统应参照汽车库防火规范,不应按高规执行。
回复
lingli_piao
2010年03月08日 10:37:05
4楼
豆丁版主
汽车库防火规范范例到没有看到说这条规定
那就是说可以两个防火分区共用了对吗?
回复
snail_yin
2010年03月08日 13:38:15
5楼
我从来没有这么做过,主要原因有两个:
1、技措、设计手册都有这样的条文:车库的机械排烟系统宜按防烟分区设置。
2、由于车库的平时通风量较大,如果而且平时通风系统一般都是和排烟系统合用。因此如果两个防火分区共用排烟风机,会连平时通风量的要求也达不到。
回复
hnxiongwu2976
2010年03月09日 11:44:54
6楼
这样做可能不行,审查难通过,我好象没见过这么做的,
现在新的技术措施和设计手册都要求:车库的机械排烟系统宜按防烟分区设置,就是说防烟分区共用系统都不行,何况你现在是防火分区共用系统,
回复
lingli_piao
2010年03月17日 10:57:05
7楼
现在项目的具体情况是想非机动车库和汽车库一起用的 但是非机动车库和汽车库是两个不同的防火分区
回复
snail_yin
2010年03月17日 11:19:15
8楼
建议分开设置,可以想象得出,非机动车库和汽车库这样两个防火分区的平时通风量和消防排烟量应该差别较大。
回复
cnbbzz
2010年03月17日 12:05:13
9楼
采暖空调设计规范中有一条,空调通风系统不能跨防火分区,延伸后防排烟系统横向亦不能跨防火分区设置。此为严格执行的。所以LZ的想法为错误的。(我们水平方向,空调系统偶尔会跨,因为从经济性和合理性考虑,有的时候跨更好,这时我们会在跨的风管上加火灾时自动关闭的电动防火阀,这也需要和当地审查商议。)
而排烟系统,水平方向可以负担一个防火分区内的几个防烟分区。
我们做车库的时候一般按防烟分区设风机,不是从防火排烟角度考虑,而是车库排风与排烟兼用的时候,考虑管道尺寸这个角度出发。
上海市车库排烟有条特殊的规定,就是车库机械排烟系统风量不得小于30000CMH,审图公司严格执行,很多设计的时候会吃药。
回复
lingli_piao
2010年03月17日 13:20:48
10楼
一般情况下是按防烟分区设置排烟系统是没错的
现在的实际情况是地下几个非机动车库都不是很大 大概在500平左右 如果单独的设置一套排烟系统按6次唤起次数计需保证最小30000CMH的排烟量 若按60CMH/平计算 ,也需要30000CMH的排烟量 觉得有些浪费 既然竖向不同防火分区可以共用一套排烟风机 为什么水平向不可以共用一台排烟风机用阀门控制排烟风机的开启? 况且非机动车库的火灾危险系数要比汽车库小许多 规范也没有看到必须要设置排烟系统的条文 如果非机动车库独立设置30000风量的排烟风机 对甲方来说 似乎有点浪费?
回复
lingli_piao
2010年03月17日 13:23:44
11楼
另 如果不考虑造价问题 更麻烦的还有机房空间问题
回复

相关推荐

APP内打开