在做一个地下车库高规说横向宜按烽火分区设置 车库宜按防烟分区设置机械排烟系统想请教可否横向两个防火分区共用一台排烟风机 如果可以 排烟量该以什么标准计算?谢谢 是上海的项目
在做一个地下车库
高规说横向宜按烽火分区设置 车库宜按防烟分区设置机械排烟系统
想请教可否横向两个防火分区共用一台排烟风机 如果可以 排烟量该以什么标准计算?
谢谢 是上海的项目
12楼
非机动车库?自行车库在上海不需要机械排烟措施。
目前规范的特性就是垂直方向可以串多个防火分区,水平方向不可以,与火灾蔓延特性有关。
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2010-3-17 14:06 编辑 ]
回复
13楼
哦 上海不要机械排烟?确认吗?谢谢啊 自行车排烟太麻烦了
横向火灾蔓延的厉害点 规范上说是不宜 是不是说以后不宜的情况都按不应来考量处理了
回复
14楼
水
可以合用风机。
规范上说的“风管穿越防火分区时要加防火阀”这就是证明了吧。
你一个电房区的防火分区也要单独设一套排烟系统吗?
具体什么时候合用按具体情况定吧。
回复
15楼
错误,穿越和跨越是完全不同的2个概念。
回复
16楼
自行车库不仅在上海,在很多地方都不需要排烟。
回复
17楼
再请问下啊 车库的防烟分区规范不准超过2000平 超过个几十平的 比如2050平 就一定不可以了吗?
回复
18楼
见红皮书P1223 第5条:“地下汽车库每个防烟分区的建筑面积不宜超过 2000 m2”,
因此超过也不是不可以的。
但是如果超过太多,设备就很难选择到合适的了
回复
19楼
一般是不会这么做的,
现在新的技术措施和设计手册都要求:车库的机械排烟系统宜按防烟分区设置,就是说防烟分区共用系统都不行,何况你现在是防火分区共用系统,
回复
20楼
自行车库不需要做机械排烟。
回复
21楼