过江隧道配电问题
lsz3
lsz3 Lv.3
2005年08月02日 10:18:46
只看楼主

现有一条隧道要过长江,因为结构采用盾构施工过江,在长近3500米的江底隧道设置变电所比较困难,但在隧道中又有6、7百千瓦的风机、水泵负荷。哪位同仁有好的解决办法请不吝赐教。

现有一条隧道要过长江,因为结构采用盾构施工过江,在长近3500米的江底隧道设置变电所比较困难,但在隧道中又有6、7百千瓦的风机、水泵负荷。哪位同仁有好的解决办法请不吝赐教。
免费打赏
popppwp
2005年08月02日 12:21:17
2楼
那你不设变电所用超导材料试试,HOHO
开个玩笑,请教下,有没有6KV或10KV额定工作电压的风机或水泵
回复
李兴龙机电科技
2005年08月02日 12:43:56
3楼
10KV或者6KV深入负荷中心,就地设小型箱变如何?里面肯定有检修间。
回复
lsz3
2005年08月02日 15:20:42
4楼
谢谢回复!现在的问题是单机负荷较小,因此回路众多,如用10KV或6KV那得用几十面柜子才行.隧道是用来走地铁的,空间狭小,结构专业强调没有空间给我设变电所,就是在设备旁设的控制箱也要控制在400MM内.累!
回复
李兴龙机电科技
2005年08月02日 15:24:26
5楼
结构专业强调没有空间给我设变电所,不可能。你看很多隧道有人巡逻的,由地方凹进去。小箱变不大,中压贯通,我觉得可行。
回复
雨过天晴
2005年08月02日 15:31:47
6楼
隧道两端分别都设有变电所,只能从两端变电所分回路供。增加供电电缆截面。盾构施工不会给你在中间修变电所的。
可以和通风专业商量一下,看能否尽量减小隧道中间部位的风机容量。
回复
lsz3
2005年08月02日 16:49:29
7楼
谢谢版主!等风机水泵等什么都确定了,供电方案也定了再向各位汇报。