变频供水系统的总容量怎么计算出来的?
gzjjs
gzjjs Lv.2
2010年03月05日 23:34:10
只看楼主

论文简介: 变频供水系统的总容量怎么计算出来的?它跟水泵的功率,扬程还有流量有什么样的关系吗? 附件名:2010351267803249953.zip 文件大小:20K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

变频供水系统的总容量怎么计算出来的?
它跟水泵的功率,扬程还有流量有什么样的关系吗?



附件名:2010351267803249953.zip

文件大小:20K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
gzjjs
2010年03月06日 12:55:34
2楼
有高人回答吗?
回复
gzjjs
2010年03月06日 12:56:02
3楼
还得自己顶一下
回复
xjg2010
2010年03月06日 14:44:32
4楼
总容量?这个词新鲜:lol
回复
yangjuanbaobei
2010年03月06日 16:00:02
5楼
楼主的总容量指的什么?是说整个管路系统的水容积还是指的什么?
回复
gzjjs
2010年03月06日 16:47:33
6楼
是总容积,写错了,不好意思
回复
gzjjs
2010年03月06日 16:48:16
7楼
是的,就是说整个管路系统的水容积
回复
ehz_97
2010年03月06日 16:59:09
8楼
不明白为什么计算变频系统管道总容积,跟系统和设备选型好像没什么关系。能说明白点么
回复
gzjjs
2010年03月06日 17:33:45
9楼
我只是看了一个贴子关于气压罐的选型公式是这样的如下:(因为里面涉及到了系统水的总容积的值,所以不明白想问一下各位高手们,谢谢!


选型其实很简单
气压罐是是一个封闭系统中可变化体积部件
容纳因温度等原因产生的多余水
平衡整个系统的压力波动

系统水总容积*水的热比容
V======-----------------------
系统运行压力
1- --------------
系统最高压力

水的热比容是常数 0.0356
系统最高压力就是安全阀起跳压力了


我们说的这个是有效容积丫,也就是调节容积.举个例子:系统水总容量2000L,系统最大压力10bar,气压罐预充压力2bar,水的热比容是常数 0.0356 ,那么应选膨胀罐容积V=2000x0.0356/(1-2/10)
=89L
回复
gzjjs
2010年03月06日 17:35:39
10楼
不知道该公式是否对?如果对的话系统的总容积是怎么算出来的?
回复
gzjjs
2010年03月06日 17:53:38
11楼
选型其实很简单
