第一次做给排水设计,学生宿舍应该设置消火栓吗。共六层。应该按住宅考虑还是旅馆考虑呢。谢谢前辈帮忙
第一次做给排水设计,学生宿舍应该设置消火栓吗。共六层。
应该按住宅考虑还是旅馆考虑呢。谢谢前辈帮忙
2楼
要设置消火栓的,请按照《宿舍规范》设计。
回复
3楼
按此条(建筑设计防火规范GB 50016--2006):2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;执行
所以一般是要设的
回复
4楼
(建筑设计防火规范GB 50016--2006):8.3.1条文解释第2条:
2 车站、码头、机场的各类配套服务建筑,展览馆、商店、病房楼、图书馆等,剧院、电影院、礼堂和体育馆等公共活动或聚集场所,使用人员多,应设置室内消火栓及时控火、灭火,防止造成较大人员伤亡和较严重的社会影响。考虑到各地经济发展不平衡等因素,规定超过800座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆,或车站、码头、机场及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等建筑体积超过5000m3时,应设室内消火栓。在此规模以下时,可根据各地实际情况确定是否设置室内消火栓。集体宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行。
故,集体宿舍体积大于等于5000立方米要做消火栓,而且江苏的最新的民用建筑水消防系统设计规范及审图中心都是这样要求的!
回复
5楼
4超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑
回复
6楼
现在消防要求的比较严格的,消火栓是必须要设置的!
另外防火规范中有明确不需要设室内消火栓的建筑类别,超过此范围的最好都上消火栓!
回复
7楼
防火规范中有明确不需要设室内消火栓的建筑类别,超过此范围的最好都上消火栓
回复
8楼
还是要好好看规范
回复