管道井是否要设地漏?
dw3586
dw3586 Lv.13
2010年02月18日 17:21:05
只看楼主

最近做了一个项目,施工提出管道井要做地漏,以便检修时排水,请问各位高手,管道井是否要设地漏?

最近做了一个项目,施工提出管道井要做地漏,以便检修时排水,请问各位高手,管道井是否要设地漏?
免费打赏
sunyh1601
2010年03月17日 21:36:29
62楼
理论上应该做,但实际大部分都不做.
回复
小马乐天
2014年03月03日 12:50:48
63楼
挖坟
我们工地现在也遇到这种情况了 井道还是楼板,水管是直接预埋套管的,这种情况怎么办?能把套管放大 当作地漏用么 哈哈
回复
shanmsyan
2014年12月25日 15:36:02
64楼
虽然是很久之前的帖子了,还是学习到了
回复
lp10231100
2015年01月16日 15:00:44
65楼
之前做过一个直饮水的住在项目,在管径最低端有泄水,所以按照直饮水相关部门的要求在最底层设了地漏
回复
liu34yang
2015年01月16日 16:48:55
66楼
做了真心好一点
回复
皮皮鲁2011
2015年01月17日 14:10:49
67楼
这个要看实际情况,一般没必要做
回复
qq_1419510448534
2015年01月17日 15:39:53
68楼
这是谁干的?干的漂亮!
回复
马戈
2015年01月19日 23:00:12
69楼
讲的很好,再联系联系相关的就好了。
回复
asdfgzxcvbn
2015年01月24日 09:39:07
70楼
我也认为应该安装地漏,特别是安装水表的管井,安装阀门的管井,以后肯定要维修,只要维修就会有水这些设备,肯定产生流水,所以要有地漏好。
回复
飞鱼
2015年01月24日 15:42:12
71楼
规范没规定,从使用功能上说设置较好,而且也没什么难度
回复

相关推荐