管道井是否要设地漏?
dw3586
dw3586 Lv.13
2010年02月18日 17:21:05
只看楼主

最近做了一个项目,施工提出管道井要做地漏,以便检修时排水,请问各位高手,管道井是否要设地漏?

最近做了一个项目,施工提出管道井要做地漏,以便检修时排水,请问各位高手,管道井是否要设地漏?
免费打赏
alex443100864
2015年01月25日 09:29:19
72楼
说不做的都是没遇到过爆表的。
回复
心灵肇事者
2016年08月16日 17:47:49
73楼
myyufei 发表于 2010-2-20 15:49 我在设计的过程中,在水井里每层都设了地漏的,方便于检修!管道井地漏很少用,地漏水封里面没有水,臭怎么办? 一般都是接到室外污水官网的 没法防臭
回复
wx_1495075019203
2017年05月18日 10:38:40
74楼
我觉得还是设比较好,就前几天水表前过滤器爆裂,两部电梯全给泡了,损失可不小。
回复
liu8661497
2017年06月12日 10:52:19
75楼
做!这个没有太大的疑问
回复
月春雨
2017年06月12日 11:31:41
76楼

如果条件允许 还是做的好!
回复
liugps
2017年06月13日 13:57:31
77楼
规范未作规定,甲方的要求也各不相同。我们院的原则,小的管井给水管少一般不做地漏,大的管井给水管多(各区给水立管,消防立管等)就做地漏。地漏都不做存水弯,直接接立管,立管接间排水到室外雨水口。
回复

相关推荐

APP内打开