最近做了一个项目,施工提出管道井要做地漏,以便检修时排水,请问各位高手,管道井是否要设地漏?
最近做了一个项目,施工提出管道井要做地漏,以便检修时排水,请问各位高手,管道井是否要设地漏?
52楼
刚开始学习,不过记得看图的时候好像有这么一个东西的,也没遇到过现场问题,不知道会不会有用~~~
回复
53楼
一般管井里放了消防立管的我都设了地漏的,有些居住性建筑,甲方要求管井设清洁水龙头的,我也设置了地漏。
回复
54楼
还是做的好,我是施工方,去年出过一个事故:管井内的管道在顶层被冻破了,水哗哗的,住宅楼里都已经装修过了,木地板。管井立管50PVC,地漏虽然排水排不急,但是也减小了很大的损失,试想没有地漏,从发现事故到关闭阀门,那水都泡了一层楼了。
回复
55楼
我只是看看不说话
:victory: :victory:
回复
56楼
我们这里审图的都要求加地漏,方便检修!
回复
57楼
顶这个,有给水管的做,只有排水的不要做。
回复
58楼
看设计师的习惯
我去验收的时候曾经遇到管道井里面全是水的情况 很不好处理 尤其是在安装水表的时候
所以我从那就是设置地漏的
但是规范上没有强制要求
回复
59楼
那如果排入雨水井是不是就可以了呢
回复
60楼
喷淋系统末端泄水装置若设在管井内,应设地漏。
回复
61楼
建规的7.2.10条,规定...管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵
如果设了地漏,这条规范还能满足吗?
回复