某个房地产项目,一层地下室,上面5个塔楼,都是28层,其中3栋是框支转换层结构,2栋是剪力墙结构。基础采用筏板基础,底下地基承载力较低,拟采用地基处理。基础是我们单位做的,地基处理是长沙某勘察设计院做的。后来甲方寄了一份地基处理的图纸给我们,让我们过目。因为地基处理设计、审图都不经过我们单位,我们只是帮过过目。拿到图纸一看,不由大惊失色。地基处理是采用CFG桩处理。图纸上,框支转换的塔楼,仅仅是框支柱3~4米范围内布了CFG桩,柱和柱之间空白!而且核心筒下面的CFG桩比较疏,不满足计算要求。另外深度修正的深度,取到了地下室高度加筏板厚。但我们认为深度只能取筏板周围裙楼压重。

图纸上,有审图单位的盖章。我们觉得问题严重,打电话给甲方,甲方说几乎施工完毕!问他们要审图单位的号码,甲方说不知道,不愿提供。然后我只能网上找,转辗反侧,终于找到了审图单位的号码,打电话过去,居然说对这个项目没印象,让他们去查,几天不见回音。

然后苦口婆心,要到了设计人员的号码。设计人员却是在广东的湛江。我们老总打电话过去,对方是个女的,态度非常恶劣。对方说:“审图都没意见,我的图能有什么问题?”又打电话给那个设计单位的领导,对方居然怪我们提的荷载高,不承认图纸错误。地基处理的计算书上,引用到了某人某文献的论述,认为深度修正深度可以取地下室高加筏板厚,我们认为文献不能作为计算依据,规范才能做依据。但对方一口咬定文献能作为计算依据。这个文献,在地基处理设计前,甲方也找过我们,也提供过这个文献观点,我们当时就不认同。

目前这个问题还在纠缠,因为快过年了,到处都找不到人。
免费打赏
ytq0523
2010年02月12日 20:44:19
12楼
作为复合地基。应均布CFG,
好像不能修正提高的??
回复
wulings
2010年02月16日 23:05:44
13楼
CFG桩是要满布的:victory:
回复
ouyfw71
2010年02月18日 13:54:10
14楼
设计CFG地基处理,你们要先给地勘单位提资料啊
回复
lylyd
2010年02月18日 14:11:16
15楼
CFG不就是复合地基吗?还做深度修正?这年头有些东西真是弄不懂,楼盖起来酒验证了:Q
回复
xingkaihu2003
2010年02月19日 16:56:38
16楼
哥们!看了你提供的说明。首先:CFG桩是做什么的要搞清。既然是用来处理地基的。那你可以查看一下设计对地基处理的基础设计计算书。可能会出现设计根本就没有进行计算——拍脑袋。或者计算了,但没有进行基础沉降计算。那好你可以建议设计的好好看一下规范。地基处理柱下一部分。而基础沉降是对柱下到四周都得计算有影响。
回复
heroguan
2010年02月21日 22:20:03
17楼
高层建筑的CFG一般都是满布的,因为筏板是刚性筏板,如果是独立基础+防水底板的话可以只处理独立基础的范围。
回复
liujian11
2010年02月21日 23:36:22
18楼
看看地基处理规范,很多问题就不用讨论了,剩下的就是经验了
回复
wangyijun2005
2010年03月23日 19:30:42
19楼
学习下了, 偶就在长沙
回复
zhbq
2010年03月23日 23:03:52
20楼
CFG是处理地基,但是对柱下达大范围的土是有影响的,该满堂布,只处理柱下,不妥吧
回复
liuchen003
2010年03月24日 09:22:33
21楼
柱下布置肯定不行,至少按照地基 处理规范也要外扩1.5m还有什么,具体的要求,我现在也记不得了,而且大地下室,底板应该是一个整体,只处理局部的,可能会产生地下室沉降不均与,到时候出现裂缝或者局部拉坏,处理还是很麻烦!
另外从工程承包上说,你们应该是主体承包单位,对其它分包公司负有连带责任,还是慎重处理。