长沙某勘察设计院的地基处理方案,几乎酿成大祸
struct771
struct771 Lv.7
2010年02月07日 12:09:30
只看楼主

某个房地产项目,一层地下室,上面5个塔楼,都是28层,其中3栋是框支转换层结构,2栋是剪力墙结构。基础采用筏板基础,底下地基承载力较低,拟采用地基处理。基础是我们单位做的,地基处理是长沙某勘察设计院做的。后来甲方寄了一份地基处理的图纸给我们,让我们过目。因为地基处理设计、审图都不经过我们单位,我们只是帮过过目。拿到图纸一看,不由大惊失色。地基处理是采用CFG桩处理。图纸上,框支转换的塔楼,仅仅是框支柱3~4米范围内布了CFG桩,柱和柱之间空白!而且核心筒下面的CFG桩比较疏,不满足计算要求。另外深度修正的深度,取到了地下室高度加筏板厚。但我们认为深度只能取筏板周围裙楼压重。

图纸上,有审图单位的盖章。我们觉得问题严重,打电话给甲方,甲方说几乎施工完毕!问他们要审图单位的号码,甲方说不知道,不愿提供。然后我只能网上找,转辗反侧,终于找到了审图单位的号码,打电话过去,居然说对这个项目没印象,让他们去查,几天不见回音。

然后苦口婆心,要到了设计人员的号码。设计人员却是在广东的湛江。我们老总打电话过去,对方是个女的,态度非常恶劣。对方说:“审图都没意见,我的图能有什么问题?”又打电话给那个设计单位的领导,对方居然怪我们提的荷载高,不承认图纸错误。地基处理的计算书上,引用到了某人某文献的论述,认为深度修正深度可以取地下室高加筏板厚,我们认为文献不能作为计算依据,规范才能做依据。但对方一口咬定文献能作为计算依据。这个文献,在地基处理设计前,甲方也找过我们,也提供过这个文献观点,我们当时就不认同。

目前这个问题还在纠缠,因为快过年了,到处都找不到人。
免费打赏
gong_4488
2010年02月07日 15:01:59
2楼
结构计算还是谨慎再谨慎!有人给把关那是幸运,设计应经得起推敲!
回复
geforcey
2010年02月07日 16:44:12
3楼
楼主的有标题党的味道。
都是做技术的,不妨把一些具体的数据发上来,大家一起帮你参谋参谋。
回复
ccbbffooo
2010年02月07日 16:50:11
4楼
CFG桩是要满布的,不是仅仅布在柱下,不是一般的桩基础啊,他是地基处理啊!
回复
cpxz
2010年02月09日 11:32:43
5楼
同意楼上的意见。CFG应该是满堂布置的。
回复
jilinpd
2010年02月09日 19:01:15
6楼
CFG可以只在基础范围内布置
回复
城市造林
2010年02月10日 07:52:06
7楼
CFG布置范围视具体情况而定,不是绝对的,楼主可能有点夸大了
回复
liaoxiaojunming
2010年02月10日 10:02:11
8楼
楼主应提供计算数据,用数据说话。文献上的观点是否与规范相矛盾。如与规范不矛盾,或规范中无规定时。则此权力应交给设计及审图单位。因为如果按他们设计审图的图纸施工后,查出问题出在设计图纸,他们是要负终身责任的。作为楼主配合一方,只需留存书面意见,此意见得到业主及配合方的签收即可。如果以后因为此出问题,楼主是没责任的。
回复
万层大厦
2010年02月10日 11:04:20
9楼
仅柱下做肯定有问题
地基处理和桩基是完全不同的两个概念
要是桩基,考虑群桩计算够了,就行了
但是像这种柱下局部处理,感觉地基处理还要考虑对周边很大范围内土体的影响!~

建议,这种施工如果甲方严词不复核设计,留好技术洽谈记录,施工时一定提高施工质量,不能留有任何问题,避免将来的责任!~
回复
yha2
2010年02月10日 14:35:23
10楼
CFG桩是要满布的,不是仅仅布在柱下,不是一般的桩基础啊,他是地基处理啊!
回复
qywhut
2010年02月11日 14:28:54
11楼
筏板基础肯定是要满布
独立基础可只柱基础下布
深度修正只能取筏板周围裙楼等效压重深度
楼主是做的上部结构设计还是施工啊?
长沙 , 湛江, 楼主方 ,没听明白,到底那方是设计方
回复

相关推荐

APP内打开