现在领导给我一个18层住宅及地下停车场水消防工程,主要是让我优化一下现在的设计,其实就是想看看哪里能省用点管道。现在说一下情况,各位有经验高手给点意见,看一般情况下,哪些地方可以省点管,万分感谢了~~~~~18层的住宅用双栓,竖向环管,双栓只连接一边管道,从室外消火栓系统引水(这个我觉得很奇怪)。我觉得我说不明白,我上传个照片给大家看看吧。[ 本帖最后由 cutefa 于 2010-2-1 17:22 编辑

现在领导给我一个18层住宅及地下停车场水消防工程,主要是让我优化一下现在的设计,其实就是想看看哪里能省用点管道。现在说一下情况,各位有经验高手给点意见,看一般情况下,哪些地方可以省点管,万分感谢了~~~~~
18层的住宅用双栓,竖向环管,双栓只连接一边管道,从室外消火栓系统引水(这个我觉得很奇怪)。
我觉得我说不明白,我上传个照片给大家看看吧。

[ 本帖最后由 cutefa 于 2010-2-1 17:22 编辑 ]

啊.JPG

免费打赏
justsheep
2010年02月02日 11:34:17
12楼


我是这样理解的,如果不是单立管情况,那就竖向连成环。你看一下条文解释就知道了。
回复
general_gu
2010年02月02日 14:26:16
13楼
设置两条消防竖管确有困难,允许只设一条竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓,且应保证消火栓的充实水柱到达最远点
回复
cutefa
2010年02月02日 16:13:35
14楼
18层住宅及地下停车场水消防工程
回复
wonvid
2010年02月07日 00:40:53
15楼
能否将全图传上来,看看
回复
某日某月
2010年02月08日 09:38:44
16楼
图纸太小,看不清楚
回复
sgh625sgh
2010年02月08日 13:14:39
17楼
18层住宅可以用单立管双口双栓
回复
lzhp1985
2010年02月08日 14:33:10
18楼
图纸太小,底部的文字看不清楚,18层住宅应该不是从室外消火栓系统引水。
回复
chnyx16
2010年02月08日 15:20:29
19楼
三根立管底部和顶部分别连通成环不可以么?
回复
ncming123
2010年02月11日 20:01:50
20楼
双栓还是尽量少用吧,还有不能太省了。
回复
crazyzhu
2010年02月12日 14:56:54
21楼
18层住宅可以用单立管双口双栓,从室外接管很正常呀,泵房不在你这栋楼内!我看你不要省管子了,按规范设计,再说这项目消防也没多少钱呀!
回复