请教各位前辈,现在遇到一个地上敞开式汽车库,一共有四层,但宽度超过60m,不能使用自然排烟,每层有三个防火分区,我每个防火分区划分了两个防烟分区想请问,是否需要每层都设置排烟机房单独负担每个防烟分区的排烟量,像地下车库一样,一个风机 只能负担一个防烟分区呢? 或者是否可以一个风机放屋顶负担多个防烟分区,由风井到每层加支管呢?谢谢·
请教各位前辈,现在遇到一个地上敞开式汽车库,一共有四层,但宽度超过60m,不能使用自然排烟,每层有三个防火分区,我每个防火分区划分了两个防烟分区
想请问,是否需要每层都设置排烟机房单独负担每个防烟分区的排烟量,像地下车库一样,一个风机 只能负担一个防烟分区呢?
或者是否可以一个风机放屋顶负担多个防烟分区,由风井到每层加支管呢?
谢谢·
2楼
汽车库防火规范GB50067-2014对于须设排烟系统的情在第8.2.1条是这么规定的:
除
敞开式汽车库、建筑面积小于1000m2的地下一层汽车库和修车库
外,汽车库、修车库应设排烟系统,......
回复
3楼
vk3001h 发表于 2016-11-28 12:39 汽车库防火规范GB50067-2014对于须设排烟系统的情在第8.2.1条是这么规定的:除敞开式汽车库、建筑面积小于1 …谢谢您的回复,最后还是设置了每个防烟分区一个风机,汽车库规范的说明里面有备注面积过大的敞开式汽车库也得考虑机械排烟,我这个深度超过60m了。