算室内消防用水量时,计算建筑物的体积时,是否考虑地下停车场的体积
fzg1213
fzg1213 Lv.3
2019年02月15日 12:11:00
只看楼主

如题,算室内消防用水量时。计算建筑的体积时,如果有地上和地下有连通。就算地上和地下的总体积,但是如果地下是停车场是否考虑到体积里。因为毕竟停车场,的消防用水量是独立出来的。

如题,算室内消防用水量时。计算建筑的体积时,如果有地上和地下有连通。就算地上和地下的总体积,但是如果地下是停车场是否考虑到体积里。因为毕竟停车场,的消防用水量是独立出来的。
tumux_79016
2023年09月28日 14:29:05
2楼
回答:在计算建筑物的体积时,一般情况下是需要考虑地下停车场的体积的,因为地下停车场也是建筑物的一部分。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)中对计算消防用水量的规定,在设计消防水系统时,应根据建筑物的用途、建筑物楼高、总面积以及已有消火栓、室内消火栓等设施情况综合判断消防用水量的大小,从而确定消防用水供应量及水泵的数量和配备。因此,在算室内消防用水量时,计算建筑物的体积时也需要考虑地下停车场的体积。
回复
tumux_78035
2023年09月28日 14:29:08
3楼
回答:在计算室内消防用水量时,对建筑物的体积计算,地下停车场的体积是要考虑的。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中规定,室内消火栓系统水源可采用市政供水或自备供水。若采用自备供水,其应满足相应的供水设备性能及供水储备量的要求。其次,对于建筑物消防水源的计算,需按建筑物实际的主体体积加以计算。具体的计算方法可参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中有关条文,同时需要注意地下停车场的体积的计算与划分。
回复
zxl-66
2023年09月28日 17:35:52
4楼

1、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(下简称《消水规》)第3.5.2条;

2、《消水规》实施指南:P33第3.5.2条“要点说明”;P42“问题解答”中“问17”。

回复
yj蓝天
2023年10月17日 08:09:41
5楼

按照相关规范要求,应该考虑

回复