[size=14.0000pt]一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt] 一氧化碳(CO )做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt] 一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3 条规定:“设有机械通风的地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt] 应对CO 浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]CO 检测仪。
[size=14.0000pt]
一、 停车场 一氧化碳(CO)的危害及产生
[size=14.0000pt]一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
[size=14.0000pt] 根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm 时,健康成年人可以承受 8 小时;达到 200ppm 时,健康成年人 2 ~ 3 小时后,轻微头痛、乏力;达到 400ppm 时,健康成年人 1 ~ 2 小时内前额痛, 3 小时后威胁生命;到 800ppm 时,健康成年人 45 分钟内,眼花、恶心、痉挛, 2 小时内失去知觉, 2 ~ 3 小时内死亡。
[size=14.0000pt]地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt] 一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO 的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量 CO 气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。
二、地下 停车场 一氧化碳(CO)检测系统的目的
[size=14.0000pt]目前,加装地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
[size=14.0000pt]1 、定期排风保证[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
[size=14.0000pt]2 、根据地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
三、地下 停车场 一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
安装示意图 [size=10.5000pt]
基本参数 [size=12.0000pt]品牌:南京[size=12.0000pt]艾伊科技
[size=12.0000pt] 型号:AGD200[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt] 量程:0[size=12.0000pt]~[size=12.0000pt]10000ppm
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt] 响应时间:≤30秒
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt] 零点漂移:不超过±5ppm
[size=12.0000pt] [size=12.0000pt] 环境温度:-10~+55℃
[size=12.0000pt] 环境湿度:≤90%RH
[size=12.0000pt] 检测气体:一氧化碳
[size=12.0000pt] 检测方式:扩散式
[size=12.0000pt] 工作电压:DC24V
[size=12.0000pt] 工作电流:<30mA(Max)
[size=12.0000pt] 仪表尺寸:100[size=12.0000pt]×[size=12.0000pt]105[size=12.0000pt]×[size=12.0000pt]35 mm
[size=12.0000pt]
常见问题
[size=14.0000pt]1 、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]场所?
[size=14.0000pt]答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
[size=14.0000pt]2 、地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt]一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
[size=14.0000pt]目前,地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt] 一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009) 中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于 1m ”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下[size=14.0000pt]停车场[size=14.0000pt] 场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2 左右一个。安装高度建议距地面[size=14.0000pt]1[size=14.0000pt]m 左右为宜。
[size=14.0000pt] 一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485 两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择 RS485 信号,线缆规格为 RVVP 4[size=14.0000pt]×1.[size=14.0000pt]0[size=14.0000pt]mm2[size=14.0000pt]。
[size=14.0000pt]3 、报警值如何设定?
[size=14.0000pt] 根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm 为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在 30ppm 。当浓度值超过 30ppm 时,自动提醒与排风。
[size=10.5000pt]