现在领导给我一个18层住宅及地下停车场水消防工程,主要是让我优化一下现在的设计,其实就是想看看哪里能省用点管道。现在说一下情况,各位有经验高手给点意见,看一般情况下,哪些地方可以省点管,万分感谢了~~~~~18层的住宅用双栓,竖向环管,双栓只连接一边管道,从室外消火栓系统引水(这个我觉得很奇怪)。我觉得我说不明白,我上传个照片给大家看看吧。[ 本帖最后由 cutefa 于 2010-2-1 17:22 编辑
现在领导给我一个18层住宅及地下停车场水消防工程,主要是让我优化一下现在的设计,其实就是想看看哪里能省用点管道。现在说一下情况,各位有经验高手给点意见,看一般情况下,哪些地方可以省点管,万分感谢了~~~~~
18层的住宅用双栓,竖向环管,双栓只连接一边管道,从室外消火栓系统引水(这个我觉得很奇怪)。
我觉得我说不明白,我上传个照片给大家看看吧。
[
本帖最后由 cutefa 于 2010-2-1 17:22 编辑 ]
2楼
顶,居然0回复~~
回复
3楼
怎么没平面图啊
回复
4楼
看一下你的平面图,学习学习!!!
回复
5楼
:)
回复
6楼
:handshake :loveliness:
回复
7楼
18层住宅可以用单立管双口双栓!!
回复
8楼
他现在是也算是单立管,但是那个应该算是条环管~
回复
9楼
高规:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
楼主的图是用的双立管,要看平面图和具体情况。
回复
10楼
双立管最后在天面处连通,我的意思是,是不是一定要双环,因为地面埋地成一环,双立管连通就成了竖向第二环。
回复
11楼
18层住宅可以用单立管双口双栓