现在领导给我一个18层住宅及地下停车场水消防工程,主要是让我优化一下现在的设计,其实就是想看看哪里能省用点管道。现在说一下情况,各位有经验高手给点意见,看一般情况下,哪些地方可以省点管,万分感谢了~~~~~18层的住宅用双栓,竖向环管,双栓只连接一边管道,从室外消火栓系统引水(这个我觉得很奇怪)。我觉得我说不明白,我上传个照片给大家看看吧。[ 本帖最后由 cutefa 于 2010-2-1 17:22 编辑

现在领导给我一个18层住宅及地下停车场水消防工程,主要是让我优化一下现在的设计,其实就是想看看哪里能省用点管道。现在说一下情况,各位有经验高手给点意见,看一般情况下,哪些地方可以省点管,万分感谢了~~~~~
18层的住宅用双栓,竖向环管,双栓只连接一边管道,从室外消火栓系统引水(这个我觉得很奇怪)。
我觉得我说不明白,我上传个照片给大家看看吧。

[ 本帖最后由 cutefa 于 2010-2-1 17:22 编辑 ]

啊.JPG

免费打赏
dw3586
2010年02月18日 13:28:26
22楼
按《高规》18层及18层以下住宅采用双阀双出口栓,单立管,可以取消一根立管`
回复
lz689706
2010年02月18日 14:36:22
23楼
是单元式住宅,每单元立管可以取消一根。不过你是不是原设计人呀?有的地区消防部门是强制要求这样做的,如果没对当地消防要求不了解不要乱来。
回复
心平气和1118
2010年02月19日 10:56:18
24楼
没有平面图看不清楚,不过我的意见是屋顶不能环吗?
回复
khhby116
2010年02月19日 14:34:17
25楼
路过,学习一下了。
回复