连梁的构造要求
rxixilq
rxixilq Lv.3
2010年01月29日 09:53:13
只看楼主

高层纯剪结构中连梁的构造要求是什么?跟一般的框架梁有什么区别?

高层纯剪结构中连梁的构造要求是什么?跟一般的框架梁有什么区别?
免费打赏
rxixilq
2010年01月29日 09:53:57
2楼
希望各位前辈指点下:loveliness:
回复
rxixilq
2010年01月29日 10:21:31
3楼
为什么都没人指点下哦:(
连梁的混凝土等级要和2侧的剪力墙一致吗?
回复
mayunjun
2010年01月29日 13:55:24
4楼
连梁受力主要是传递其两端剪力墙的剪力,因此连梁的抗剪切能力很重要,必要时要对高跨比较大的连梁配置交叉纵筋,而且同时应保证其箍筋抗剪切能力。
回复
rxixilq
2010年01月29日 16:05:09
5楼
在PKPM的模型里连梁老亮红,算出的箍筋的确也大,可是怎么在模型中解决这个问题呢?让它不红
回复
g69458360
2010年01月29日 21:05:42
6楼
看情况,调大或调小截面都也可能需要。
回复
xuetulee
2010年02月01日 13:18:25
7楼
1、连梁和框架梁:
连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。
两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。” 且不是强条的规定。
在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:一是把两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密区和非加密区,或把跨高比不小于5的梁编成了连梁;二是在连梁的配筋表中不区分连梁的高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墙墙身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直径不大于58mm时,容易违反“高规”第7.2.26条的规定,而且该条还是强条,这应引起设计人经的注意。
回复
tj360
2010年02月01日 15:23:58
8楼
同意7楼的分析........
回复
rxixilq
2010年02月01日 15:59:55
9楼
:victory: 谢谢,写的很详细,您列的这些规范我基本上都看到了,只是还没做到把它们融会贯通,所以又很多不懂的地方。现在基本上都清楚啦:loveliness:
还有一点,我同学说连梁的混凝土强度等级要和两边的剪力墙一致,是吗?
回复

相关推荐

APP内打开