2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教
2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教
12楼
应该是风机的启动时间偏长,断路器躲不过电机启动电流,用钳型电流表测一下启动电流和持续时间,然后再比较一下断路器的特性曲线。
回复
13楼
如果,单独起动也跳,估计,是5楼说的对了.或者用降压起动看看..
回复
14楼
换个40A或者50A的试试
回复
15楼
回复
16楼
应该是风机的启动时间偏长,断路器躲不过电机启动电流,用钳型电流表测一下启动电流和持续时间,然后再比较一下断路器的特性曲线。
回复
17楼
1:应该是机械有卡阻 电流增大-微断跳:
2:启动时间长--启动力距不够--匝间有短路
回复
18楼
回复
19楼
5楼有一个常识性错误,他说管道阻力过大也会造成风机负荷加重!照这么说,如果把风机的风门关闭,也会造成风机过负荷?
回复
20楼
应该是电机的起动电流有差异啊!
回复
21楼
用变频器吧,一个11KW的风机型变频器也不过2200人民币左右