2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教

2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教
免费打赏
changxingyuanke
2010年02月03日 08:27:26
22楼
我赞成12楼的说法 还是看看启动时间和启动电流 再做决定
回复
zmudxiaxue
2010年02月03日 09:46:04
23楼
改为星三角启动,换大点的空开
回复
xuxianjie
2010年02月03日 09:59:09
24楼
经过替换后有故障的回路的微断仍然跳闸。
那么可能的原因:
1 线路问题,最有可能的是线路中有1相那有虚接的地方。
2 电机问题,检查电机