2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教
2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教
2楼
11kW的风机,启动时间应该很短。。
跳的风机的微断换另一台风机上,另一台风机也跳了。。
是不是这个微断有问题。。
回复
3楼
不是这样子的,开始A风机接到1号微断上,B风机接到2号微断上,2号微断只要风机一启动就跳;后来换成A风机接到2号微断上,B风机接到1号微断上,1号微断老是跳。也就是哪个微断接到B风机下面哪个微断就跳
回复
4楼
是否由于风机自身问题启动电流过大,风机如是380V的熔断器、接触器是否动作?11kW风机要是我就选塑壳断路器啦,高手指点
回复
5楼
单独检查一下B风机的电机是否有问题,如果电机没问题,那就是风机的机械部分有问题。
机械部分要检查轴承箱是否缺油、轴承是否损坏、风扇叶轮是否变形损坏、风机蜗壳是否变形损坏、出风口是否变形损坏。
如果电机和风机都检查没问题,那就是进出风管阻力过大。那就要改管道或是把电机改成星-角启动。
回复
6楼
1)换40A开关(10平方线)
2)用塑壳断路器
回复
7楼
:victory:
:victory:
回复
8楼
:victory:
这样我也只能同意5楼的观点了,二个启动时候A、B风机是否均匀为带负载或者空载启动?
改成星三角启动转矩是否够是个问题。
回复
9楼
最好是用钳形表测量一下电流后再下结论。如果电流确实过大再找原因。:L
回复
10楼
应该是开关容量小了
回复
11楼
这位朋友说得好,解决问题的关键点就是测量实际运行电流。11KW估算的话,电流大概在22A左右。
皮带的松紧带也要调节好
回复