哥哥,姐姐们一定要帮忙,低度区墙连梁。
amao780510
amao780510 Lv.2
2005年07月24日 20:55:09
只看楼主

一高层剪力墙结构住宅,6度区小于80米,墙为四级抗震等级。 因为地震力小,抗震等级低,SATWE计算时,连梁均不超筋(折减系数0.8)。请问: 1、连梁跨高比小于2,如外墙窗(层高2.85,窗高1.5米),用特殊处理吗? 小于1呢,如外墙900卫生间窗。 2、连梁配筋形式如何,用全高配连梁箍筋吗,1.3米高的箍筋???会不会太费了。

一高层剪力墙结构住宅,6度区小于80米,墙为四级抗震等级。 因为地震力小,抗震等级低,SATWE计算时,连梁均不超筋(折减系数0.8)。

请问:
1、连梁跨高比小于2,如外墙窗(层高2.85,窗高1.5米),用特殊处理吗? 小于1呢,如外墙900卫生间窗。
2、连梁配筋形式如何,用全高配连梁箍筋吗,1.3米高的箍筋???会不会太费了。
herunfeng3333
2005年07月24日 23:23:12
2楼
连梁的高度不用取那么大,窗上取400-600高就可以了,其余的用砌体填充就可以了.