一类高建住宅防烟楼梯间正压送风问题地上21层,地下2层为储藏室,剪刀梯,2个风道,防烟楼梯间设置正压送风,合用前室自然排烟消防局要求用常闭多叶电讯号风口不清楚的问题:1、地上和地下防烟楼梯间正压送风系统合用一个还是分开??2、合用一个的话,按照高规38页表8.3.2-1,系统负担21+2=23层,加压送风量为35000-40000m³/h, 风口隔层设,每个风道设置11个风口,风口面积为40000/(3600*11*7)=0.1443㎡,对不对?
地上21层,地下2层为储藏室,剪刀梯,2个风道,防烟楼梯间设置正压送风,合用前室自然排烟
消防局要求用常闭多叶电讯号风口
不清楚的问题:
1、地上和地下防烟楼梯间正压送风系统合用一个还是分开??
2、合用一个的话,按照高规38页表8.3.2-1,系统负担21+2=23层,加压送风量为35000-40000m³/h,
风口隔层设,每个风道设置11个风口,风口面积为40000/(3600*11*7)=0.1443㎡,对不对?
3、防烟楼梯间地下部分加压送风量有别的规范要求吗?