gyajie Lv.4
2010年01月20日 11:01:26
来自于通风排烟
只看楼主

一类高建住宅防烟楼梯间正压送风问题地上21层,地下2层为储藏室,剪刀梯,2个风道,防烟楼梯间设置正压送风,合用前室自然排烟消防局要求用常闭多叶电讯号风口不清楚的问题:1、地上和地下防烟楼梯间正压送风系统合用一个还是分开??2、合用一个的话,按照高规38页表8.3.2-1,系统负担21+2=23层,加压送风量为35000-40000m³/h, 风口隔层设,每个风道设置11个风口,风口面积为40000/(3600*11*7)=0.1443㎡,对不对?

一类高建住宅防烟楼梯间正压送风问题

地上21层,地下2层为储藏室,剪刀梯,2个风道,防烟楼梯间设置正压送风,合用前室自然排烟

消防局要求用常闭多叶电讯号风口

不清楚的问题:
1、地上和地下防烟楼梯间正压送风系统合用一个还是分开??

2、合用一个的话,按照高规38页表8.3.2-1,系统负担21+2=23层,加压送风量为35000-40000m³/h,
风口隔层设,每个风道设置11个风口,风口面积为40000/(3600*11*7)=0.1443㎡,对不对?

3、防烟楼梯间地下部分加压送风量有别的规范要求吗?
免费打赏
takashii
2010年01月20日 13:10:42
2楼
见最新版“实用供热空调设计手册”有详细说明。
回复
vk3001h
2010年01月20日 13:21:23
3楼

送风口面积不对。4万的送风量是按照1.5*2.1的双扇门、地上开3个门、地下开2个门、每个门8000计算出来的,因此,地上部分的送风口面积应该是(8000*3)/(3600*11*7)=0.0865m2(按隔层设送风口计算);地下部分的送风口面积应该是(8000*2)/(3600*2*7)=0.317m2(按每层均设送风口计算)。
回复
gyajie
2010年01月20日 13:55:07
4楼
谢谢楼上的
还有点不明白:
1、按3楼的计算,地上风量24000m³,地下16000m³,需用2个风机吗?
1个风机控制地上,1个风机控制地下
2、是不是如果地上火灾,地上风口全开,管地上的风机启动;如果地下火灾,地下风口全开,管地下的风机启动
回复
ziwei_feixiang
2010年01月20日 16:10:57
5楼
可以,新版手册上有讲,比较详细
回复
vk3001h
2010年01月25日 13:43:48
6楼

完全正确。就是这个样子滴。
回复
gyajie
2010年01月25日 17:40:27
7楼
感谢大家
还真就蒙对了??
回复
wrt2009
2010年01月27日 18:40:29
8楼
路过!!!~看那看那
回复
kelium83
2010年02月03日 17:09:36
9楼
系统要分开,但风道可以合用,风量及压头相差不大时风机也可以合用,但对于实际运行时,地上地下是否按同时着火考虑不太清楚,关注中。。。

[ 本帖最后由 kelium83 于 2010-2-3 17:59 编辑 ]
回复
winqq614
2010年02月04日 15:33:29
10楼
地上,地下按两个楼梯,两个送风系统,地上按大于18层的选取,地下的按小于18层的选取。剪刀楼梯风量为两个楼梯间风量。
风口为风量除2后的风量选取,送风速度 不大于7。因为着火时,是着火层和相关层开启,顶层只能开启两层。
回复
hxp612
2010年02月10日 16:09:38
11楼
学习了 !!高手很多啊!!