管桩问题
winnerhj
winnerhj Lv.2
2010年01月17日 23:56:39
来自于工程监理
只看楼主

现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?

现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?
免费打赏
b-baolixin
2010年01月22日 08:26:43
2楼
是打桩还是压桩,你将情况说明清楚,肯定是可以的,若是打桩,就不要先锯,其他的可以先锯。
回复
wudi790508
2010年01月27日 10:52:03
3楼
先不要截,压桩的时候如果情况允许就多压三米。如果超过终压值的话就等开槽之后再截桩就好了。
回复
bfssya
2010年03月03日 18:18:28
4楼
这个问题我觉的必须要参照地质勘查报告,分析持力层深度和厚度,分两种情况:
1、如果12米的桩没有穿透设计的持力层,且持力层厚度较大,压桩时压力正常,那么可以往下多压3米;
2、如果12米的桩正好穿透原有设计的持力层,那么不建议多压,最后做截桩处理,施工时按照图集接桩即可。
回复
yjc_0806
2010年03月08日 20:02:16
5楼




严重支持铵公子的意见。
回复
msudd
2010年09月15日 17:12:48
6楼
可以,工艺上是允许的,就是浪费点。
回复
gdfszhddr
2010年09月24日 15:45:27
7楼
施工完了再截
回复