现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?
现在的工程的管桩由建设单位甲供,设计图纸上为PHC-AB-C80-300(70)-9的型号,由于种种原因,现场的9米桩供货时少了一根,却多了一根12米的桩,现在想用12米的桩代替9米的施工,可不可以截去3米之后再进行施工?
2楼
是打桩还是压桩,你将情况说明清楚,肯定是可以的,若是打桩,就不要先锯,其他的可以先锯。
回复
3楼
先不要截,压桩的时候如果情况允许就多压三米。如果超过终压值的话就等开槽之后再截桩就好了。
回复
4楼
这个问题我觉的必须要参照地质勘查报告,分析持力层深度和厚度,分两种情况:
1、如果12米的桩没有穿透设计的持力层,且持力层厚度较大,压桩时压力正常,那么可以往下多压3米;
2、如果12米的桩正好穿透原有设计的持力层,那么不建议多压,最后做截桩处理,施工时按照图集接桩即可。
回复
5楼
严重支持铵公子的意见。
回复
6楼
可以,工艺上是允许的,就是浪费点。
回复
7楼
施工完了再截