请高手指教:生活水泵压力打不上
liming_zgf
liming_zgf Lv.2
2010年01月17日 12:41:01
来自于闲聊茶吧
只看楼主

生活水泵压力打不上请各位高手指点、帮忙找找原因:情况是:因水池水被抽光了,水泵空转了一段时间才被发现,再次注水运行,压力就打不上了。水泵扬程60M,三台水泵同时运行也只能达到40M关掉2台泵,一台泵运行也是这样40M。操作情况:1、水泵重新运行时已经排气了。(说明不会气蚀)2、关闭水泵总出水阀门后,水泵控制柜打到自动,三台泵同时运行才到0.55Mpa设定压力,而且也不停泵,(不知道为什么)

生活水泵压力打不上
请各位高手指点、帮忙找找原因:
情况是:因水池水被抽光了,水泵空转了一段时间才被发现,再次注水运行,压力就打不上了。水泵扬程60M,三台水泵同时运行也只能达到40M
关掉2台泵,一台泵运行也是这样40M。
操作情况:1、水泵重新运行时已经排气了。(说明不会气蚀)
2、关闭水泵总出水阀门后,水泵控制柜打到自动,三台泵同时运行才到0.55Mpa设定压力,而且也不停泵,(不知道为什么)
3、出水总阀打开后,压力又降下来了
4、水泵停止运行后,出水总管道上压力不将仍是0.4Mpa,压力表还有轻微摆动。(说明管网没有渗漏)
5、用一台水泵工频运行,压力0.42Mpa,运行一段时间泵体发热。(水没有送出去)
6、打开泵体未发现有杂物
应该水泵出了问题,问题出在哪里呢,请高手指点
garvin007
2010年01月19日 23:04:41
2楼
不知道,关注结果,也好学习、学习。
回复
北极冰点
2010年01月20日 11:06:09
3楼
水泵压力上不去,肯定是水泵本身有问题,因为你开泵时出口阀并没有打开,这时水泵压力应该是正常的,检查一下泵转子部分有无气蚀,特别是转子部分与泵壳之间的空隙大小,如口环是否磨损等。因为水泵已经抽空了水池,这时水和空气是同时进入水泵的,很可能是气蚀。
回复
memory555
2010年01月27日 16:07:40
4楼
建议你核算管网阻力,管网实际阻力偏小时,泵的运行曲线偏离样本设计曲线,导致压力打不上,而流量偏大。
回复
shang_tingting
2010年01月27日 16:45:41
5楼
建议查一下水泵的工作曲线,运行工况时的扬程,核算一下配水管线的水力损失。
回复
sunautumn_chen
2010年01月28日 20:15:02
6楼
水泵空转很伤水泵,但影响水压的具体原因不敢随便下结论,建议拆开1台水泵,检查叶轮、轴、机械密封装置等是否正常,最好请水泵厂家或者有维修水泵经验的人检查。
回复
chdvip2004
2010年01月28日 22:23:35
7楼
水池注水注了多少水,超过水泵取水口了吗?看一看,万一水泵取水口没有低于水池中的水也会出现上述现象的!
回复
haerbinjiancai
2010年02月05日 12:14:55
8楼
查看水池水位,是否满足水泵吸水条件,水位应淹没水泵吸水管。
回复

相关推荐