膨胀水箱的问题
zengjesse
zengjesse Lv.2
2010年01月17日 08:55:35
来自于中央空调
只看楼主

一个小型的中央空调系统,别墅用,制冷量为12KW,使用了一个容量为150L左右的缓冲水箱,因此按水量和温差计算得出水的膨胀量为8L左右,选用了一个12L左右的小型气囊式膨胀罐,这种膨胀罐和一般大型水系统的膨胀罐不一样,没有补水口和溢水口,只有一个膨胀水接口,一个放气的气阀(类似单车气嘴),这个膨胀罐是否可以安装在系统的最低点?我参考了一些集成式水源热泵机组的设计方案,这种集成式水源热泵机组内置了循环泵和水源泵,并且内置了膨胀罐,机组推荐安装在地下室等系统低位,补水接口设计在缓冲水箱上,缓冲水箱总共三个接口,一个出水口,一个入水口,一个补水口,通过单向阀和软接、球阀直接接自来水,问题是,没有自动补水阀,系统的压力是靠自来水和水系统压力的平衡来调节吗?如果系统压力低于外接自来水压力,就自动补水,如果系统水压力大于等于自来水压力,单向阀关闭,补水停止,而当系统压力超过膨胀罐的额定最大压力时(例如制暖造成水大幅膨胀时),气囊被压缩到极限时,多余的水如何溢水卸压?

一个小型的中央空调系统,别墅用,制冷量为12KW,使用了一个容量为150L左右的缓冲水箱,因此按水量和温差计算得出水的膨胀量为8L左右,选用了一个12L左右的小型气囊式膨胀罐,这种膨胀罐和一般大型水系统的膨胀罐不一样,没有补水口和溢水口,只有一个膨胀水接口,一个放气的气阀(类似单车气嘴),这个膨胀罐是否可以安装在系统的最低点?

我参考了一些集成式水源热泵机组的设计方案,这种集成式水源热泵机组内置了循环泵和水源泵,并且内置了膨胀罐,机组推荐安装在地下室等系统低位,补水接口设计在缓冲水箱上,缓冲水箱总共三个接口,一个出水口,一个入水口,一个补水口,通过单向阀和软接、球阀直接接自来水,问题是,没有自动补水阀,系统的压力是靠自来水和水系统压力的平衡来调节吗?如果系统压力低于外接自来水压力,就自动补水,如果系统水压力大于等于自来水压力,单向阀关闭,补水停止,而当系统压力超过膨胀罐的额定最大压力时(例如制暖造成水大幅膨胀时),气囊被压缩到极限时,多余的水如何溢水卸压?
免费打赏
wzwzlh
2010年02月08日 10:04:46
12楼
不够用也没关系,压力不好太的,可以考虑安全阀
回复
qd-renhe
2010年02月09日 22:07:25
13楼
位置可以在低位,一定要装泄压阀
回复
dyg12
2010年02月15日 20:53:06
14楼
这种小系统,膨胀罐应该够用。我见过格力的小中央空调直接在最高点设置一个开式膨胀水箱,上面还有溢流口。
回复
hanyan1234
2010年02月24日 14:40:49
15楼
在地源热泵系统中,彭胀水箱的安装也并非安装至最低点啊!
回复
chinat
2010年11月25日 10:36:22
16楼
一般是安装在系统的回水端,不用担心膨胀量过大的问题,最多安全阀泄压。
回复

相关推荐

APP内打开