膨胀水箱的问题
zengjesse
zengjesse Lv.2
2010年01月17日 08:55:35
来自于中央空调
只看楼主

一个小型的中央空调系统,别墅用,制冷量为12KW,使用了一个容量为150L左右的缓冲水箱,因此按水量和温差计算得出水的膨胀量为8L左右,选用了一个12L左右的小型气囊式膨胀罐,这种膨胀罐和一般大型水系统的膨胀罐不一样,没有补水口和溢水口,只有一个膨胀水接口,一个放气的气阀(类似单车气嘴),这个膨胀罐是否可以安装在系统的最低点?我参考了一些集成式水源热泵机组的设计方案,这种集成式水源热泵机组内置了循环泵和水源泵,并且内置了膨胀罐,机组推荐安装在地下室等系统低位,补水接口设计在缓冲水箱上,缓冲水箱总共三个接口,一个出水口,一个入水口,一个补水口,通过单向阀和软接、球阀直接接自来水,问题是,没有自动补水阀,系统的压力是靠自来水和水系统压力的平衡来调节吗?如果系统压力低于外接自来水压力,就自动补水,如果系统水压力大于等于自来水压力,单向阀关闭,补水停止,而当系统压力超过膨胀罐的额定最大压力时(例如制暖造成水大幅膨胀时),气囊被压缩到极限时,多余的水如何溢水卸压?

一个小型的中央空调系统,别墅用,制冷量为12KW,使用了一个容量为150L左右的缓冲水箱,因此按水量和温差计算得出水的膨胀量为8L左右,选用了一个12L左右的小型气囊式膨胀罐,这种膨胀罐和一般大型水系统的膨胀罐不一样,没有补水口和溢水口,只有一个膨胀水接口,一个放气的气阀(类似单车气嘴),这个膨胀罐是否可以安装在系统的最低点?

我参考了一些集成式水源热泵机组的设计方案,这种集成式水源热泵机组内置了循环泵和水源泵,并且内置了膨胀罐,机组推荐安装在地下室等系统低位,补水接口设计在缓冲水箱上,缓冲水箱总共三个接口,一个出水口,一个入水口,一个补水口,通过单向阀和软接、球阀直接接自来水,问题是,没有自动补水阀,系统的压力是靠自来水和水系统压力的平衡来调节吗?如果系统压力低于外接自来水压力,就自动补水,如果系统水压力大于等于自来水压力,单向阀关闭,补水停止,而当系统压力超过膨胀罐的额定最大压力时(例如制暖造成水大幅膨胀时),气囊被压缩到极限时,多余的水如何溢水卸压?
yg545france
2010年01月17日 13:42:59
2楼
我也想知道
回复
waj
2010年01月18日 11:16:52
3楼
气囊被压缩到极限时,多余的水应该从泄压阀流出来。
回复
ytzfqjcz
2010年01月18日 11:39:46
4楼
定压罐的调节容积是综合考虑系统最高运行工作压力的因素确定的,如果出现楼主最后说的系统压力超过定压罐的膨胀量,那就是设计时计算出现问题了。
一般系统补水 最好是软化水,直接用自来水进行补水,系统的水管容易结垢等问题会很多。而且在自来水补水管上设置单向阀也是不可取的,必须设置倒流防止器,这是规范要求的。建议还是设置软化水加补水泵
回复
phj50675686
2010年01月18日 12:45:06
5楼

我设置的定压装置都是高位水箱定压及补水。然后这个补水箱的进水管是一个自动(浮球阀)+一个手动铜钾阀补水。不知楼上这位必须设置倒流防止器,这是规范要求的是在哪本规范上看到的。我好去查一下。如果真是这样。以后也好改正过来。
回复
rshh
2010年01月18日 15:43:36
6楼

补水进行软化固然是好,但考虑到造价问题这种小系统一般是不设的。而且,有的工程的软水器由于管理的原因基本成了摆设。
回复
ytzfqjcz
2010年01月18日 16:12:07
7楼
回5楼,《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第3.2.5.4条,只有设置倒流防止器才能保证自来水管网不被污染
回复
bluesky1686
2010年01月18日 17:38:43
8楼
这种小系统膨胀量应该是很小的,罐的容积应该够用
回复
king2006_lyt
2010年01月31日 10:11:58
9楼
回复
zengjesse
2010年02月06日 19:20:28
10楼
膨胀罐能装在系统的最低点上吗?
回复
xudjkt
2010年02月07日 09:39:11
11楼
膨胀罐安装位置实际是水系统定压的问题,别墅小系统直接安装在主机的位置就可以了,不一定非要安装在最低点;为系统承压安全考虑,在管路上再安装一个安全泄压阀,当超过管路安全时自动泄压就没问题了。
回复

相关推荐

APP内打开