请教高人 电容补偿柜异常
lijiasheng999
2010年01月14日 14:17:33
只看楼主

大家好,现将小辈遇到的现象给大家说一下,恳请大家积极讨论:在补偿柜的总进线开关(断路器)合闸后,控制器没有发出控制信号,但柜内其中两路就有异常响声,而且响声有规律重复出现,同时该路放电灯也亮灭交替,初步是判断晶闸管一会导通一会关断(周期2S左右),但晶闸管为什么会一会导通一会关断呢 ?此时没有控制信号! 或者根本不是晶闸管一会导通一会关断? 请高人指点,十分感谢![ 本帖最后由 lijiasheng999 于 2010-1-14 14:49 编辑

大家好,现将小辈遇到的现象给大家说一下,恳请大家积极讨论:

在补偿柜的总进线开关(断路器)合闸后,控制器没有发出控制信号,但柜内其中两路就有异常响声,而且响声有规律重复出现,同时该路放电灯也亮灭交替,初步是判断晶闸管一会导通一会关断(周期2S左右),但晶闸管为什么会一会导通一会关断呢 ?此时没有控制信号! 或者根本不是晶闸管一会导通一会关断? 请高人指点,十分感谢!

[ 本帖最后由 lijiasheng999 于 2010-1-14 14:49 编辑 ]
免费打赏
a13943302634
2010年01月14日 15:06:03
2楼
请问列兵你是干什么工作的,补偿柜是多大的
回复
lijiasheng999
2010年01月14日 15:29:11
3楼
从事无功补偿、谐波治理行业,补偿柜每路50KVAR,共5支路,电抗率6%
回复
a13908269128
2010年01月28日 12:59:01
4楼
有可能是复合开关中的磁保持继电器在运输过程中出现短路现象,在初次通电时会有这类情况。有些厂家生产的复合开关使用说明书上有明文规定,通电之前先将电容器的连线拆出,等到 通电后,磁保持继电器有个复归过程 ,然后再连接好电容器组。可以试试。
回复
cuiyongpeng604
2010年01月28日 13:05:29
5楼
晶闸管问题!
回复
small2908
2010年02月22日 16:04:06
6楼
晶闸管的质量也可能有问题
回复