n多设计工作者不能回答的问题
liuchengyongsx
2010年01月10日 22:59:42
只看楼主

最近有一个问题 我问了许多人 大家都没法回答 希望论坛讨论 排水管道 的充满度问题 1.300 0.55 500 0.65 为什么有这样的规定 充满度大一点有什么影响 排水管道的流量随时间变化很到 经常情况下是达不到充满度的 用水高峰时达到满流有什么影响

最近有一个问题 我问了许多人 大家都没法回答 希望论坛讨论
排水管道 的充满度问题 1.300 0.55 500 0.65
为什么有这样的规定 充满度大一点有什么影响 排水管道的流量随时间变化很到 经常情况下是达不到充满度的 用水高峰时达到满流有什么影响
免费打赏
blackspot
2010年01月11日 08:14:12
2楼
到底是现在的大学老师讲课太略了还是年轻人毕业后把课程又还给老师了?这些是专业课的基本内容哦
充满度是污水管道设计需要考虑的。
1、考虑未来可能的污水增加量:污水管径很多是在城市控规甚至在更上层次比如分区规划阶段就要确定下来,在初设和施工图设计阶段时虽然用地有明确的性质,但是书本上以人口或者用地排水指标计算所得的污水量是无法与建成后的实际运行污水量完全吻合的,特别是非居住用地,如公建、工业用地等,设计需要留一些余量。
2、污水中挥发出来的废气需要一定空间溢出和储存,济南就曾经出现过爆管现象。
回复
ooxll
2010年01月12日 08:48:20
3楼
楼上的回答不错呀.学习了.
回复
fengguxing
2010年01月12日 17:49:03
4楼
正在查找相关资料,多谢各位同仁无私分享!谢过了:handshake
回复
csc2523
2010年01月12日 19:13:57
5楼
这么简单的问题,你是哪个学校毕业的啊,谁教你的!
回复
jingke3505
2010年01月13日 13:39:26
6楼
学习下 好多细节确实都不晓得
回复
narutohe
2010年01月14日 14:30:50
7楼
二楼正解
回复
waterytt
2010年01月15日 10:44:59
8楼
嘿嘿,二楼说得很好,学习下《排水工程》上册就行了!很详细!
回复
liuhuijiu
2010年01月18日 15:25:28
9楼
:L
回复
liuchengyongsx
2010年01月18日 15:39:10
10楼

你说的很不错
但是 你想了没有
1.规划的用水指标往往都是偏高的 你计算的时候 比如一个小区 或工厂 它的人口或用水规划近远期都是考虑进去的 管径计算的时候往往按照最大时平均流量来计算 所以这个充满的度 为以后预留 为什么不按远期直接计算
2.况且用水的高峰仅仅是一天中一个小时 或者更短 一天中的大部分时间都是 很少的流量 甚至起头端看不到有水流动 况且 检查井还有很大的空间 所以聚气 这中可能性很少
3.你想一下300的管道只有 0.55 相当于一半的管道被浪费
回复
csabc
2010年01月18日 17:23:57
11楼
安全第一,造价高点政府可以承受!
回复