n多设计工作者不能回答的问题
liuchengyongsx
2010年01月10日 22:59:42
只看楼主

最近有一个问题 我问了许多人 大家都没法回答 希望论坛讨论 排水管道 的充满度问题 1.300 0.55 500 0.65 为什么有这样的规定 充满度大一点有什么影响 排水管道的流量随时间变化很到 经常情况下是达不到充满度的 用水高峰时达到满流有什么影响

最近有一个问题 我问了许多人 大家都没法回答 希望论坛讨论
排水管道 的充满度问题 1.300 0.55 500 0.65
为什么有这样的规定 充满度大一点有什么影响 排水管道的流量随时间变化很到 经常情况下是达不到充满度的 用水高峰时达到满流有什么影响
免费打赏
blackspot
2010年01月19日 09:01:52
12楼



与你商榷交流:
1、室外排水工程设计就是以总体规划和排水专业规划所确定的远期年限为依据计算,这一点是勿庸置疑的。设计余量并非只考虑未来预留量,诚然各城市中“摊大饼”的现象比比皆是,总体规划修编造成排水规划修改,某些管道可能要承担比原设计更多的量,这种情况有,但应该不多,因为排水规划也要考虑尊重原有排水分区。更需要考虑的是设计状态与实际运行状态之间的差异,特别是污水,相对雨水而言不可预见的因素较多,用地污水指标的不确定性是最麻烦的,不能奢望在你做设计的时候业主把你所想要的各种详细指标都给你,有些时候是没有招商之前就要几通一平,拿到的可能是分规或控规,比如高科技孵化基地之类,只能根据不足的信息取用地污水指标,计算所得与实际运行状态可能有差距,再退一步说,即使用地内总平面都布置好了,也清楚了足够多的信息,仍然可能会有较大差距,比如工业用地,根据业主提供的精确用水量计算准确了,过几年它可能扩建或者转让给另一家用水量差别很大的企业了。
2、建筑给水排水管道工程设计(针对居住小区室外给水排水)只对居住组团和居住小区级别的生活给水做了较细的规定,在其上的居住区级别生活用水就以最高日最高时指标计算,而其污水管道设计则统一按最高日最高时指标计算。室外排水管道工程设计则更明确生活污水以最高日最高时指标计算。起头端管道管径未必就是计算所得管径,许多设计单位都有一个惯用的最小管径,非计算而得,用于起始端,是为方便后期清通维护而设,否则可能DN200就够了。
3、小管径如DN300、DN400造价不高,与更小管径之间的差价在城市基础设施建设中所占份额应该是微量,即使是大到DN1000、DN1200与它们小一档的管道之间差价也不大,在技术经济比较上这个因素不占优势。
回复
fxblwzm1972
2010年01月19日 10:22:18
13楼
前段时间查阅资料时看到,污水管道在充满度0.8左右时流量最大,如果充满度为1时,流量反而降了不少,这与污水与管道的摩插力有关
回复
blackspot
2010年01月19日 10:34:39
14楼


h/D=0.813时流速最大,h/D=0.95时流量最大。但这并不是污水采用不满流的原因。
回复
doublelook
2010年01月19日 15:57:08
15楼
污水管道应按非满流设计,原因如下:
1、污水流量是随时变化的,而且雨水或者地下水有可能通过检查井盖或管道接入口渗入污水管道。因此,有必要保留一部分管道内的空间,为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出而妨碍环境卫生。
2、污水管道内沉积的污泥可能分解析出一些有害气体,需留出适当的空间,以利管道内的通风,排除有害气体。
3、便于管道的疏通和维护管理。
回复
tiancai8776
2010年01月20日 08:27:16
16楼
学习一下:time:
回复
北极冰点
2010年01月20日 11:00:22
17楼
看来楼主问的人都不是给水排水专业的,不然不可能不知道,不知道怎么做设计呀!排水管道属隐蔽工程,如果管道小了有可能发生污水四溢的情况,换管道吗?
回复
若水
2010年01月20日 15:45:48
18楼
如15楼所说
回复
cai350609755
2010年01月20日 22:52:36
19楼
呵呵,刚刚考管网系统这门课,还记得。。。
回复
foxprison
2010年01月21日 10:56:51
20楼
管道的材质 长短 坡度 压力 污水的种类都有很大关系的
回复
psycholaw
2010年01月21日 11:27:09
21楼
学习了