请问各位高手,现在国家有出台对尘室定级吗?现在定级是不是还是以业主为主?
请问各位高手,现在国家有出台对尘室定级吗?现在定级是不是还是以业主为主?
2楼
现在不是根据《洁净厂房设计规范》 GB500073-2001么?
空气的洁净度等级分为
从1到9,共九级
其中7级就是原来的万级,6级就是原来的千级,以此类推!
回复
3楼
世界各国的洁净室洁净度等级
回复
4楼
我是想问做完了一个无尘室.这个无尘室要定为多少级,是业主测定?还是由国家权利机关定级?
回复
5楼
一般由业主方确定是采用ISO或209E标准或其他标准,测试需要有一定资格才被确定为有效!
国家不强制采用哪一标准,但认证部门却可以左右业主!
回复
6楼
比如,偶刚测试完的太白项目,就采用的209E标准(业主方只认可此标准)
回复
7楼
根据房间不同的使用要求定,不如I级手术室就是百级的
回复
8楼
谢谢楼上两位兄弟的跟贴.俺现在基本上是明白了定级的程序了,谢谢.谢谢!!!
回复
9楼
谢谢.谢谢 从百年孤独大哥那里学到了不少的东西,:time: :hug:
回复
10楼
不是9级一共可以有89级,因为级别可以小到小数点后一位,比如5.5级,不过应用比较少而已
回复