在论坛中发现有个热帖是这样的:换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76。 鄙人在设计中正好做了一个和这个问题非常相似的问题,是一个某政府机关部门机关宿舍的改造锅炉房,情况是这样的 设计三台功率为1.4MW的区域锅炉房,总功率为5.6MW,选择根据供热工程按供回水水温为85/60设计,这样计算下来,设计水泵的流量为50立方米,由于最远的楼距锅炉房为150米,考虑沿程阻力为100Pa/m,局部阻力为沿程的50%考虑,这样选择的了32米杨程考虑。静压定压为32米,

运行中,锅炉供回水水温为75/60度,温差为15度,杨程为15米左右,但是末端热量略低(阐述一下这个低的概念,由于是政府部门的机关宿舍要求高,需要家里穿短袖,衬衣赶紧不冷,我估计这样最低得有25度),但是达到18~20度左右。还到一点说明,这个外线管网和锅炉房同时改造,根本没有做任何的调试,但是他们管理部门不同意,要求更换水泵,就说末端不热,现在正在换大频率的水泵。
由此我就在思考这个问题,第一为啥水泵设计的水温和实际水温差这么大,温差也差距大(现在北京最低气温-16.7度)。第二,为啥水泵的实际工况和实际差距这么大.第三个问题,锅炉设置85度关闭,40度开启,为啥总烧不到85度,不停机呢。

[ 本帖最后由 lrg502 于 2010-1-7 09:42 编辑 ]
lrg502
2010年01月06日 20:43:32
2楼
温差小,有两种可能性,一:说明根本不需要这么多热量,也就是锅炉的热量大于实际需要的工况。二,和水泵及管网有关。三,末端选择太大

[ 本帖最后由 lrg502 于 2010-1-7 09:42 编辑 ]
回复
lrg502
2010年01月06日 20:45:55
3楼
实际情况系统的压力根本不需要32米杨程,而仅仅需要15米左右,也就是水泵杨程选择大了,这样根据流量曲线,流量增加,流量增加直接导致温差变小。
回复
hvaczh
2010年01月06日 22:43:36
4楼
说说我在04年碰到的一个案例吧。当时,我们做的热力站设计改造和外线设计,新增一用户为16层(可能有点偏差)的建筑单体,基本是同期交付使用的。这个建筑基本是最不利的用户,大概有400米左右的样子,单体设计采暖系统没有分区。我在设计热力站改造的时候,将板换、循环水泵流量及补水泵的扬程都按热负荷容量和建筑高度复核调整了。当然,增加的二次外线也没问题。我印象很清楚:
1、补水泵扬程应该高出该楼最高点有5米左右。
2、循环水泵的扬程应该是32米(我们设计的基本最小是28米,大多是这个数)。
但是,该建筑单体在使用的时候,发现,部分房间不热,有的是顶层,有的是中间层。现场调试,要把散热器的水放一会,散热器才会热乎,但是过一会,又不热了。我去现场看了下,就该建筑存在这种不热的情况,其他建筑都热。热力站里面,也看了一下水泵的进出口压力表示数,压差很小,可能也就十几米,温度也就40-5度的样子吧(设计温度是85/60度),现在只记得个大概印象。(当时,把数据都记在本上的,可惜后来把本子给弄丢了。)

[ 本帖最后由 hvaczh 于 2010-1-6 23:17 编辑 ]
回复
hvaczh
2010年01月06日 23:16:36
5楼
寻找原因,觉得可能有两个原因:
1,热水流通不畅是因为动力不足,即循环水泵压头小了,要不然,不会出现要放一会水,散热器才会热乎。但是,假如是动力不足的话,那么供回水温差大才对,这与从温度表上看到的数据有些不符。这是一个持怀疑态度的结论。
2,可能是建筑内部系统的水力不平衡导致水温上不去,造成部分用户短路,但是假如是这个原因的话,应该在热力站的供回水温度正常才对。所以,这也是一个持怀疑态度的结论。
3,觉得可能是某个地方堵了,但是施工单位不认为那是原因,他们调试过多遍,没有问题。
补充一下,施工单位也对阀门调试和试压了,并且对散热器也进行了一定时间的放气吹,但是效果不佳。
然后我们和单体的暖通设计当着甲方的面都说自己设计的都没问题,可以找北京市的相关专家论证。
当然,以我们做的热力站情况来看,热力站及外线的设计改造应该没有问题,那么究竟问题出在哪呢?

[ 本帖最后由 hvaczh 于 2010-1-6 23:24 编辑 ]
回复
hvaczh
2010年01月06日 23:36:55
6楼
就在我们在公司等着甲方来找我们麻烦的时候,甲方那却一直没有音讯,后来我禁不住打电话过去了,问,那边不热的问题解决了没有,他们告诉我说,已经解决了,是因为在入户的地方,过滤器(或者阀门)的一个地方给堵住了!
因为堵上了,所以,V —,压力损失 —,所以,压力表读数 差 —;因为流动不畅,所以导致热水不怎么经过散热器,而是直接诶通过管道流回来,这样导致温差偏小。
总结下来,我觉得有几个问题需要认识到:
1,热源的供水温度是由热源本身决定的,和水泵及用户特点没有关系的。
2,不能简单的套用G=Q/(t1-t2)来进行推导结论,因为在这三个因素中,其实除Q外都是假设的未知量,都是变化而相互关联的,所以不好判断。
回复
lrg502
2010年01月07日 09:46:57
7楼
但是我仔细想了,这几个问题的逻辑有点问题,三个问题互相解释不通,还在思索中
回复
loveguaimaomao
2010年01月07日 10:23:08
8楼
大家一定要好好看一下供热工程啊,那里对于压力的问题讲的比较详细!
回复
duckula1983
2010年01月07日 12:56:09
9楼
水利失调的原因,很简单啊

qq 29498301
回复
vk3001h
2010年01月18日 17:07:54
10楼

是的。温差减小导致供水温度始终达不到85度的设定停机值,锅炉自然不会停机。
回复
youlf
2010年01月19日 09:44:08
11楼
供暖,看起来简单,其实中间东西很多的啊。