土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书
yaoguizhong213
2009年12月30日 20:31:34
来自于电站工程
只看楼主

土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书一、 施工工艺流程图:二、作业方法及要求:1、 施工准备: (1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。(2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。(3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。2、 土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。

土壤电阻率及接地电阻测量作业指导书

一、 施工工艺流程图:

二、作业方法及要求:
1、 施工准备:
(1)技术准备:掌握接地摇表的使用方法,了角设计对接地电阻值的要求。
(2)组织准备:土壤电阻率及接地电阻的测量,须由一名技术人员带一名熟练的技术工人进行,测量应用好原始记录。
(3)工器具、材料准备:接地摇表、接地棒、导线、钉锤、扳手。
2、 土壤电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)
土壤电阻率的测量摇表应有四个测量端钮。在被测量土壤电阻率的地区,接图-1布线,将四个接地棒接于四个测量端钮,成一直线打入土内,各接地棒之间的距离可等距离“a”厘米。棒的埋入深度,不应小于a/20,a,可取以整数便于计算。

摇表电流极端钮I1和Ⅱ2(有的摇表为G1G2)连接在四个接地棒外侧两边的棒上,而电压极端子E1和E2(有的摇表P1和P2)连接到相应的靠里面的棒上,则摇表测量时所得的指示值是靠里面的两棒之间的电阻( 欧)将所测得的电阻值,按下列计算公式求得土壤电阻率,该电阻率是相当于深度为棒间距离a处的近似平均土壤电阻率。
土壤电阻率的计算公式为:
P=2πaR(欧.厘米)a棒间距离(厘米),R接地电阻测量的读数(欧)。
3、 接地电阻测量(施工过程质量控制见证点W点)
测量时接地装置应与避雷线断开,电流极,电压极应布置在线路或地下金属管道垂直的方向上,并应避免雨后立即测量接地电阻值。
电极的布置:一般较长的电极距离接地测量点的距离为接地装置最长射线的4倍,较短的电极距接地测量点的距离为最长射线长度的2.5倍。
防雷接地装置的季节系数
埋 深 季节系数
水平接地体 2-3米垂直接地
0.5 1.4~1.8 1.2~1.4
0.8~1.0 1.25~1.45 1.15~1.3
2.5~3.0 1.0~1.1 1.0~1.1
注1:土壤比较干燥,则应采用表中较小值,比较潮湿,则取较大值。所测得的接地电阻值,应乘以季节系数,季节系数是根据地质土壤的干湿程序选取的。乘以季节系数以后的电阻值应满足下表中不同土壤电阻率所要求的电阻值。
土壤电阻率
欧.米р 100及以下 100以上至500 500以上至1000 1000以上至2000 2000以上
工频接地电阻
欧 10 15 20 25 30
接地摇表在线接好后,将仪表置于水平位置,检查检流计指针,是否在中心线上,否则用零位调整器调整。然后将“倍度标准”放在最大倍率(如X100)位置上,慢慢转动发电机的摇把,同时放置测量标度盘,使检流计的指针指于中心线上,当检充计的指针接近平衡时,加快发电机的转速,使其达到额定转速,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上,如“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率标度”置于较小的倍数,再重新调整测量标度盘,得到正确的度数。用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即得所测接地电阻的数值。
4、 记录的表格及签证的项目
接地装置的电阻及土壤电阻率测量完毕,应及时填写《接地装置施工检查及评级记录》对电阻值不满足要求的应重新加长处理,直到满足要求为止,并及时请甲方监理在验收资料上签字。
5、 表格式样:
(1) 表面式接地装置质量等级评定标准及检查方法表
(2) 深埋式接地装置质量等级评定标准及检查方法表
免费打赏
yutaolion
2010年01月25日 15:43:47
2楼
呵呵,学习了。谢谢分享,好东东。请搂住多发些好贴多做贡献!
回复
yutaolion
2010年02月02日 15:02:30
3楼
呵呵,学习了。谢谢分享,好东东。请搂住多发些好贴多做贡献!
回复
hillsea
2010年02月06日 00:58:05
4楼
谢谢楼主了,谢谢分享,谢谢
回复
wuxinfei213
2010年08月21日 18:44:53
5楼
呵呵,学习了。谢谢分享,好东东。请搂住多发些好贴多做贡献!
回复
zjwsz1231
2010年08月30日 11:30:17
6楼
某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?
回复
lele1983
2011年11月14日 12:50:26
7楼
,以后可能会用到这样的资料!
回复
yutaolion
2013年03月05日 15:21:34
8楼
谢谢分享,好东东。
回复
wx_1638322141010
2022年02月20日 15:46:46
9楼

好  谢谢

回复

相关推荐

APP内打开