在线求教!D类火灾是否还应设消火栓?
mc225
mc225 Lv.4
2009年12月26日 10:23:12
只看楼主

小弟现在正在做一个厂房,里面用镁做原料,属于D类火灾,而且这个厂房符合设消火栓的条件,是否因为镁着火遇水会火会更大而不设消火栓呢?但要是不设消火栓其他东西着火怎么办呢?

小弟现在正在做一个厂房,里面用镁做原料,属于D类火灾,而且这个厂房符合设消火栓的条件,是否因为镁着火遇水会火会更大而不设消火栓呢?但要是不设消火栓其他东西着火怎么办呢?
w-jwei
2009年12月26日 10:33:47
2楼
建规8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
你这种不用做消火栓!!
回复
w-jwei
2009年12月26日 10:35:18
3楼
条文解释:建筑物内存有与水接触能引起爆炸的物质,即与水能起强烈化学反应,发生爆炸燃烧的物质(例如,电石、钾、钠等物质)时,则不应在该部位设置消防给水设备,而应采取其他灭火设施或防火保护措施。但实验楼、科研楼内存有少数该物质时,仍应设置室内消火栓。
你要上其它的灭设施!!
回复
mc225
2009年12月26日 14:37:01
4楼
在线求教!D类火灾是否还应设消火栓?
回复
waterzy
2009年12月26日 23:22:40
5楼
不做消火栓系统,上其他灭火设施!
GB50140-2005(建筑灭火器配置规范)
GB%2050370-2005气体灭火系统设计规范
二氧化碳灭火系统设计规范
回复
ziqiangbuxi
2009年12月27日 11:06:09
6楼
设七氟丙烷组合分配灭火系统,水系统是一定不要设的。防护区要符合规范要求,具体见GB50370-2005
回复

相关推荐

APP内打开