双拼电缆能否每根各自独立地穿钢管敷设?
tnc
tnc Lv.10
2009年12月25日 09:10:02
只看楼主

如题,多拼也一样,推而广之,铠装电缆能否双拼?主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.

如题,多拼也一样,推而广之,铠装电缆能否双拼?主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.
免费打赏
红苹果
2009年12月26日 13:41:18
12楼
载流量来说应该不小。。近630A呢。。
回复
dgbyls
2009年12月26日 14:14:17
13楼
可以,常用去电机处穿钢管
回复
sushujiao
2009年12月26日 22:14:51
14楼
使双拼电缆电流平衡的方法:
1、电缆长度保证相同;
2、电缆敷设路径和方式相同;
3、电缆连接相同,接触面相同,二个同相接线端子不能背(垒)起来,电机接线盒内不能接在同一个螺栓上。
前两个没有问题,可是第3条有问题吧,不是把多根电缆的同一相接到一个大螺栓上吗?如果变压器的出线是电缆配线,出线有20多根的,难道变压器上要做60多个螺栓吗?请区管指教
回复
jinpcissy
2009年12月26日 23:10:21
15楼
我也想知道这个,就是一个回路电流太大了,得用多根电缆拼起来,电缆沟里的一层支架都放不下,能放在不同的两层上面么?
回复
lingxuct
2009年12月27日 09:40:48
16楼
二个同相接线端子不能背(垒)起来?意思是不能接在铜板上螺栓眼的两面?

是说同一相的二个接线端子不能一个在下面,另一个在它的上面。背起来后,下面一个端子的电流密度就比上面一个大多了。
如果接在一块铜排上,应中间是铜排,两面是接线端子(不背起来),这样,两根引线各处的电流密度都相等。

电机接线盒内不能接在同一个螺栓上,那怎么接?每相只有一根螺栓吧?

电机接线盒内有六个接线螺栓,大电机都是Δ接法,每相有二个螺栓可以接,把二根电缆的六个接线端子分别接到每个螺栓上,芯线的电流分配就均匀了。
回复
liermin1210069
2009年12月27日 09:51:06
17楼
细节讲的和透彻,受益匪浅。
回复
dongchengcai
2009年12月27日 16:00:24
18楼
区管真的好强啊,似乎就没有他不会的东西
回复
tnc
2009年12月27日 16:46:35
19楼
谢谢区管详细耐心的解答!

在铜排上的接法看懂您说的意思了,如果三拼是不是有点麻烦(事儿怎么这么多呢,呵呵)

从实际来看,无论Y接还是Δ接的电动机,6个端子的情况都不是一定的,相反在我的印象里,大都是三个端子.

yitaofan兄所述很详尽,同样感谢.
但是电缆不穿管有些时候是不可能的,比如引向电机接线盒那段,比如穿墙套管.退一步讲,即使电缆不穿管,那铠装电缆不也存在同样的问题吗?
另外,我说的不平衡,不是同一个回路中,ABC在管里,N给甩外边了.
回复
guaiyiokk
2009年12月27日 23:05:51
20楼
铠装电缆当然可以双拼或者三拼了,只不过需要提前与需要接入设备厂家联系,如果没有接入端子就需要另外配备转接箱,放在现场多进3出
选电缆双拼与否载流量在实际应用中尤其是稍远距离送电比如几百米时作用较小,因为满足其他条件如压降校验后载流量自然就满足了。
至于穿钢管,由于双拼或者多拼,一根电缆还是应该是3相的只不过是并联而已,理论上电流应该是平衡的,所以可以穿钢管,实际上我们平时也是这么做的
基本上只有独心或者接在同一相上的电缆不可以单独穿钢管,如果穿也要非铠装的穿高强度PVC。
回复
一枕黄粱
2010年09月05日 22:12:12
21楼
听君一席话,受益匪浅啊
回复

相关推荐

APP内打开