如题,多拼也一样,推而广之,铠装电缆能否双拼?主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.

如题,多拼也一样,推而广之,铠装电缆能否双拼?主要考虑某相电流可能在每根电缆分配不平横,造成单根电缆对钢管产生涡流.
免费打赏
fszhjmiec
2009年12月25日 10:01:27
2楼
不可以
回复
lingxuct
2009年12月25日 10:10:10
3楼
一、不建议用双拼或多拼电缆;
二、用了就应该尽量使电缆中的电流平衡;
三、电缆可以单独(一根电缆一根保护钢管)穿;
四、电缆并接时,电源侧断路器的短路保护应能“在电缆末端单根短路”时可靠动作!!
回复
tnc
2009年12月25日 12:51:40
4楼
谢谢斑竹!
250kW电动机,不双拼怎么办?
怎么尽量使电缆中的电流平衡,也有晓得不平衡,这个不影响一根电缆一根保护钢管吧
回复
lingxuct
2009年12月25日 13:01:49
5楼
使双拼电缆电流平衡的方法:
1、电缆长度保证相同;
2、电缆敷设路径和方式相同;
3、电缆连接相同,接触面相同,二个同相接线端子不能背(垒)起来,电机接线盒内不能接在同一个螺栓上。
回复
tnc
2009年12月25日 13:42:32
6楼
二个同相接线端子不能背(垒)起来?意思是不能接在铜板上螺栓眼的两面?

电机接线盒内不能接在同一个螺栓上,那怎么接?每相只有一根螺栓吧?
回复
yitaofan
2009年12月25日 18:29:19
7楼
《民规》8.3.4 条
穿金属导管的交流线路,应将同一回路的所有相导体和中性导体穿于同一根导管内。

另说明一下,楼主的疑问首先就有点问题:
1. 对于电缆配线,可以的情况下,尽量不要穿管敷设,因为施工难度大,你想250KW的电机粗略估算有500A的电流,双拼电缆单路也要载流250A,这样要选到185的电缆了,截面这样大的电缆你得配多大的管径啊,这么硬的电缆你让施工人员怎么穿进管里去啊!!
2.建议换成电缆+桥架敷设,或者直接用母线来配线
回复
yitaofan
2009年12月25日 18:30:53
8楼
民规条文解释
8.3.4 条文所规定的“金属导管”系指建筑电气工程中广泛使用的钢导管等铁磁性管材。此种管材会因管内存在的不平衡交流电流产生的涡流效应使管材温度升高,导管内绝缘电线的绝缘迅速老化,甚至脱落,发生漏电、短路、着火等。所以,应将同一回路的所有相导体和中性导体穿于同一根导管内。
回复
liangyuer07
2009年12月26日 12:46:38
9楼
可以用铠装的先埋地,然后在进户处穿管,至于能不能每根穿一个钢管,按规范条文和电气区管所言在保证平衡的情况下是可以的。
回复
红苹果
2009年12月26日 12:55:53
10楼
去电机可以双拼,两根120的。。
回复
liangyuer07
2009年12月26日 12:57:53
11楼
120的小了点吧。~~