二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
免费打赏
hai_dao2008
2010年02月02日 19:26:15
42楼

不可能,因为线电压正常!

[ 本帖最后由 hai_dao2008 于 2010-2-2 19:27 编辑 ]
回复
wenchuan7751
2010年02月03日 11:31:33
43楼
学习学习
回复
star.1214
2010年02月03日 13:13:33
44楼
:) :)
回复
郑杭
2010年02月03日 15:08:12
45楼
一次,二次的中性点都要接地,任何一侧中性点漂移都会影响相电压测量准确
回复
zspzsl_7872
2010年02月04日 09:45:57
46楼
中性点不接地,相当变压器没有中性点,当二次负荷不平衡时,电压就不平衡。因为中性点有电压
回复
conglin983
2010年02月05日 11:15:56
47楼
这个道理很简单,3根水管接在一起,谁的量大难免。。。
变压 没中心点,零点漂移了,电位不同长时间影响,好比欠压状态, 同样 互感器等感应也不一样,正常才怪

[ 本帖最后由 conglin983 于 2010-2-5 11:20 编辑 ]
回复
sonata521
2010年02月06日 21:57:10
48楼
保护器一般采用无间隙金属氧化物保护器,相当于小的避雷器,使用前应测量其绝缘电阻、直流1mA下电压等,确保其各项指标正常,若其绝缘损坏,同样将电缆两端直接接地,会形成环流,运行后的护层保护器应严密监视其温度,测量接地电缆的电流,发现异常尽快处理。
回复
wangxf
2010年02月07日 10:06:45
49楼
应该是PT二次侧有接触不良的情况,或二次侧三相负荷不均匀,导致中性点偏移造成的!
回复
yeyuyuntian
2010年02月07日 10:15:43
50楼
原来互感器二次侧有3次谐波的存在!
回复
caoanmin.ok
2010年02月07日 15:09:40
51楼
个人认可6楼前辈所说。
回复