PT二次中性点不接地为甚相电压会不准?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年12月22日 12:04:23
来自于电站工程
只看楼主

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
免费打赏
hello595
2010年02月07日 19:15:04
52楼
我认为PT二次侧接地只是为安全考虑,
回复
china_gaoyu
2010年02月08日 10:27:07
53楼
当中性点不接地系统发生单相接地时,相电压就很能说明问题!:lol
回复
zspzsl_7872
2010年02月08日 15:31:07
54楼
PT二次中性点不接地, 当三相负荷不平衡时,中性点出现了漂移,因此相电压肯定不等。
回复
yangyh123
2010年02月08日 23:39:46
55楼
学习了!
回复
shanshuimei
2010年02月10日 13:48:12
56楼
三相不平衡时,会引起中心点电压偏移。
回复
wangfengbad
2010年02月10日 22:15:48
57楼
学习了
回复
city1920cn
2010年02月10日 22:16:16
58楼
学习了,有几位的解释很到位。
回复
snowboy_8211
2010年02月11日 11:18:55
59楼
同意6楼的意见
中性点发生漂移
导致电压不一样
回复
dlack
2010年02月11日 20:14:40
60楼
规范规定必须接地的,!!!!!!!!!!:L
回复
wjue2000
2010年02月13日 16:29:33
61楼
不好意思,请你看看西北院编的电力工程设计手册(下)。不是我误导。
回复