二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
52楼
我认为PT二次侧接地只是为安全考虑,
回复
53楼
当中性点不接地系统发生单相接地时,相电压就很能说明问题!:lol
回复
54楼
PT二次中性点不接地, 当三相负荷不平衡时,中性点出现了漂移,因此相电压肯定不等。
回复
55楼
学习了!
回复
56楼
三相不平衡时,会引起中心点电压偏移。
回复
57楼
学习了
回复
58楼
学习了,有几位的解释很到位。
回复
59楼
同意6楼的意见
中性点发生漂移
导致电压不一样
回复
60楼
规范规定必须接地的,!!!!!!!!!!:L
回复
61楼
不好意思,请你看看西北院编的电力工程设计手册(下)。不是我误导。
回复