PT二次中性点不接地为甚相电压会不准?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年12月22日 12:04:23
来自于电站工程
只看楼主

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
免费打赏
yeyuyuntian
2010年01月31日 09:33:17
32楼
又学习了一个案例
回复
zhb7660973
2010年02月01日 08:36:24
33楼
看PT接线方式,如果为Y型接线,一次接地,二次没接,线电压不会受到影响,相电压受到PT自身特性的影响,多易发生谐振和饱和,故电压不一样。
回复
yutaolion
2010年02月01日 10:43:07
34楼
6楼的解释得好,支持!
回复
mingfeiwang2009
2010年02月01日 11:14:37
35楼
学习了
回复
bossdyc
2010年02月01日 19:14:04
36楼
回复20楼:
PT一二次绕组中性点接地,只能测110KV????误导!
回复
bossdyc
2010年02月01日 19:17:35
37楼
PT的二次接地就和变压器的二次中心点接地一样,不然就会发生零点漂移,,,线电压平衡,相电压不平衡。
回复
bossdyc
2010年02月01日 19:18:58
38楼

那6KV的单芯电缆要不要用保护器呀???
回复
bossdyc
2010年02月01日 19:21:47
39楼
回复17楼的帖子
“应特别注意的是电缆护层与接地保护箱连接的接地电缆,若此电缆采用的是电力电缆,应将其金属护层、铠装等金属扒去,电缆头的制作应严格按照规程,半导体层与电缆头的距离吧不能过近,否则感应电压易将其击穿导致起火。”
这里的将金属护层、铠装金属扒去?什么意思?是整根电缆的都扒去还是电缆头部分????
回复
wdl558
2010年02月01日 22:26:21
40楼
而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。
因此单芯电缆应采用一端交联直接接地,一端用护层保护器接地的形式运行,这样当护层上的电荷逐渐积累,电压达到一定值时,护层保护器瞬间动作,释放电流,达到安全运行的要求,保证人身设备的安全。
回复
wdl558
2010年02月01日 22:27:05
41楼
因此单芯电缆应采用一端交联直接接地,一端用护层保护器接地的形式运行,这样当护层上的电荷逐渐积累,电压达到一定值时,护层保护器瞬间动作,释放电流,达到安全运行的要求,保证人身设备的安全。
回复

相关推荐

APP内打开