PT二次中性点不接地为甚相电压会不准?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年12月22日 12:04:23
来自于电站工程
只看楼主

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
免费打赏
lc20030308
2010年01月09日 14:49:22
22楼
有谐波的存在,引起相位偏移。
回复
hsing7
2010年01月09日 15:04:35
23楼
二次侧发生了中性点零漂,根据相位移图就可以分析出如果二次不接地,测量的相位移就会有不固定的变动容易令人误认相序
回复
a7l
2010年01月09日 19:09:31
24楼
过来学习!!!
回复
stone222333
2010年01月10日 20:00:57
25楼
二次中性点接地,仅为安全。要测相电压互感器一次侧中性点必须接地
回复
zhonghua9
2010年01月17日 22:30:06
26楼


照你这个说法10kv.35kv的线路就没有相电压这个概念了:lol ---因为它们中性点不允许直接接地,不可能将电压互感器一次侧直接接地。
回复
zhangye_999
2010年01月29日 15:43:29
27楼
学习
回复
shuyuyan123
2010年01月29日 17:26:39
28楼
学习一下,不过我觉得如果不接低=地,测量每相电压时的零电压点就不一样了
回复
wozewoai
2010年01月29日 18:39:39
29楼
PT接地后,可以理解测得是相对地的电压;如果不接地,你测得也是一相电压,但是由于发电机转速、线圈漏磁和阻抗的存在电压会有波动的。
回复
chenlincai1976
2010年01月30日 09:39:10
30楼
学习了,谢谢各位的讲解。
回复
wuhuzhangbin
2010年01月31日 02:53:30
31楼


的确,我觉得中心点不接地系统相电压真没有实际意义,测他干什么