二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
22楼
有谐波的存在,引起相位偏移。
回复
23楼
二次侧发生了中性点零漂,根据相位移图就可以分析出如果二次不接地,测量的相位移就会有不固定的变动容易令人误认相序
回复
24楼
过来学习!!!
回复
25楼
二次中性点接地,仅为安全。要测相电压互感器一次侧中性点必须接地
回复
26楼
照你这个说法10kv.35kv的线路就没有相电压这个概念了:lol ---因为它们中性点不允许直接接地,不可能将电压互感器一次侧直接接地。
回复
27楼
学习
回复
28楼
学习一下,不过我觉得如果不接低=地,测量每相电压时的零电压点就不一样了
回复
29楼
PT接地后,可以理解测得是相对地的电压;如果不接地,你测得也是一相电压,但是由于发电机转速、线圈漏磁和阻抗的存在电压会有波动的。
回复
30楼
学习了,谢谢各位的讲解。
回复
31楼
的确,我觉得中心点不接地系统相电压真没有实际意义,测他干什么
回复