现有一个小的厂房,属于两面通风,冬季寒冷!厂房内设计院给了四个消火栓,问这样设计是否合理?个人认为只要放两组灭火器即可!请教各位高人指点一二!小弟在这里谢过!
现有一个小的厂房,属于两面通风,冬季寒冷!厂房内设计院给了四个消火栓,问这样设计是否合理?个人认为只要放两组灭火器即可!请教各位高人指点一二!小弟在这里谢过!
2楼
没有人回答啊?:(
回复
3楼
如果厂房内冬季有供暖可不必考虑。如果消火栓处无供暖,建议采用电伴热
回复
4楼
再问严寒地区消火栓如何防护
回复
5楼
是否可以取消应根据规范,并不是套数少就可以取消的。
回复
6楼
支持五楼!如果不能取消就只能采取保温措施了!!!
回复
7楼
楼主说的工程案例利用电伴热是可以的,可以参照图集03S401。如果大规模采用电伴热就不合理了,我曾经做过一个8万平方的敞开式停车楼,就做了消火栓的干式系统和喷淋的干式系统。
[
本帖最后由 wangkaiqi 于 2009-12-21 14:27 编辑 ]
回复
8楼
如果按规范需要设市内消火栓,可以采用空管系统和快速开启阀门:victory: