走廊桥架出来的钢管与水管交叉部分能在水管下方吗?
yanxingang100
2009年12月17日 09:16:02
只看楼主

一个工程,走廊里水管,电管、桥架排的很密,桥架水平方向符合规范。但是从桥架出来的至房间的钢管与其它水管、消防管无可避免的有交叉部分。这部分钢管大部分从水管、消防管的下方过去了。这符合规范规定吗,如果不符合,具体哪个规范规定了?我找了些规范,一般都注明水平时,桥架要在水管、消防管上方。可交叉部分只说明要保持间距,却没有注明应该在水管、消防管上方。施工的就说,规范也没有规定必须在水管、消防管上方啊,

一个工程,走廊里水管,电管、桥架排的很密,桥架水平方向符合规范。
但是从桥架出来的至房间的钢管与其它水管、消防管无可避免的有交叉部分。
这部分钢管大部分从水管、消防管的下方过去了。

这符合规范规定吗,如果不符合,具体哪个规范规定了?
我找了些规范,一般都注明水平时,桥架要在水管、消防管上方。
可交叉部分只说明要保持间距,却没有注明应该在水管、消防管上方。
施工的就说,规范也没有规定必须在水管、消防管上方啊,

我也没找到相应规范说交叉也应该在水管、消防管上方。
免费打赏
wcc_92
2013年08月23日 09:32:45
12楼
有没有具体规范啊什么的对这个有硬性要求 我们现在施工也遇到了这样的问题 电工方强调桥架只能在梁下十公分 并且只能在水管上方
回复
wcc_92
2013年08月23日 09:58:45
13楼
我们这边现在最纠结的就是风管安装进度慢了 然后别人家的管子都已经基本敷设好了 就剩自喷的和风管了 之前还特意让出了位置 留着风管用 但是桥架的问题没有考虑到 现在就是桥架只能架设在风管下面了 这样可以吗 求助啊
回复
小陆哥
2013年08月26日 11:45:07
14楼
走道中水、电、暖通综合管线位置要根据实际情况布置,既要保证施工便利,也要考虑吊顶空间高度,还要便于后期维护。桥架与管道位置规范中没有强制条文要求,但规范中给出了桥架、电缆与其他管道敷设间距。一般来说,桥架宜敷设在水管上方、易燃易爆气体管道和热力管道下方,主要是避免桥架受到腐蚀或物理冲击造成电缆损坏。综合管线避让原则是:小管让大管、有压管让无压管。
回复
dianqipanli
2013年08月27日 05:28:32
15楼
《民用建筑电气设计规范》
8.10.9
电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。

没有对普通管道布置位置在上下的要求,只有之间间距的要求。不过有条件时,当然是管道在下面有利。
走廊里桥架、各种管道、风道安装时,梁下就那么点地方,很难满足各项规范要求的。
回复
聂阳
2013年08月27日 09:12:15
16楼
最好电管在水管的上方
回复
woshenye1024
2013年08月28日 09:28:38
17楼
2016年01月06日 11:22:23
18楼
民用建筑电气设计规范是8.12.9
回复
co1428980573363
2016年01月06日 15:04:08
19楼
交叉的时候,一般是水果避让电管,穿管交叉,无所谓避让,保持间距就行,其他的,不是很讲究
回复

相关推荐