走廊桥架出来的钢管与水管交叉部分能在水管下方吗?
yanxingang100
2009年12月17日 09:16:02
只看楼主

一个工程,走廊里水管,电管、桥架排的很密,桥架水平方向符合规范。但是从桥架出来的至房间的钢管与其它水管、消防管无可避免的有交叉部分。这部分钢管大部分从水管、消防管的下方过去了。这符合规范规定吗,如果不符合,具体哪个规范规定了?我找了些规范,一般都注明水平时,桥架要在水管、消防管上方。可交叉部分只说明要保持间距,却没有注明应该在水管、消防管上方。施工的就说,规范也没有规定必须在水管、消防管上方啊,

一个工程,走廊里水管,电管、桥架排的很密,桥架水平方向符合规范。
但是从桥架出来的至房间的钢管与其它水管、消防管无可避免的有交叉部分。
这部分钢管大部分从水管、消防管的下方过去了。

这符合规范规定吗,如果不符合,具体哪个规范规定了?
我找了些规范,一般都注明水平时,桥架要在水管、消防管上方。
可交叉部分只说明要保持间距,却没有注明应该在水管、消防管上方。
施工的就说,规范也没有规定必须在水管、消防管上方啊,

我也没找到相应规范说交叉也应该在水管、消防管上方。
免费打赏
xiaofeng55566705
2009年12月17日 09:22:00
2楼
不要恶意灌水
回复
btguy
2011年09月07日 16:31:03
3楼
有没有人回答这个问题。
回复
woshiyu168
2011年09月12日 11:08:14
4楼
水管避让电管 总体原则是这样的 其他根据实际情况进行调整吧
回复
hhsscc
2011年09月12日 16:18:15
5楼
最好电管在水管的上方.
回复
lch999
2011年09月13日 13:17:30
6楼
帮顶。期待更深入的解答
回复
北落师门s
2011年09月13日 13:47:41
7楼
观摩学习,你懂的
回复
kzyvsksn
2011年09月15日 10:18:57
8楼
好像不是腐蚀性的就没关系吧
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月15日 10:53:16
9楼
穿管交叉,无所谓上下
毕竟电气线路在水管上方的做法是怕水管泄漏而进入桥架,对于管道交叉,即使水管泄露,电气保护管也不可能同时也漏水
对于桥架与水管平行敷设,一定不要让桥架在水管的正下方
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月15日 10:54:45
10楼
以上说法没有考虑到其他管线的维护问题,请注意
回复
jinglilili
2011年09月16日 16:45:49
11楼
学习了,大家多讲讲
回复

相关推荐