第一次做人防有些问题不明白上来问问人防排风口部仅在靠近坡道处设了一扩散室未设排风竖井及集气室问用做平时排风的话可否直接从扩散室接管?附原图,请各位大虾帮忙看看
第一次做人防
有些问题不明白
上来问问
人防排风口部仅在靠近坡道处
设了一扩散室
未设排风竖井及集气室
问用做平时排风的话可否直接从扩散室接管?
附原图,请各位大虾帮忙看看
2楼
纯平时用排风管不能接扩散室。
回复
3楼
防化值班室应该设置在进风口附近,图上都设在排风口附近了
回复
4楼
为什么呢?有依据吗?
我做过的项目有这么做过,人防办好像也没有什么意见。
回复
5楼
平时排风机不应直接接扩散室,应该先接一个通风小室(或者叫集气室),然后通过一个防护密闭门(平时是开启的),接到排风竖井。战时把这个门关上,就实现封堵了。也有不画通风小室的,那就是排风竖井从地上进行封堵。扩散室的面积和风量比较小,一般顶多对应1万5风量,而地下车库平时通风系统往往是3-5万风量甚至更大。
回复
6楼
从一楼这个图来看,扩散室并未设相应的竖井,而是直接接到坡道。那么平时排风就更不应该接到扩散室,因为排风根本没排出去,又从车道吸进来了。
回复
7楼
我们这里平时接到扩散室人防好象也没意见,我有的项目就这么做了,但还是尽量平战的风井分开,但有时候如果1万多平的人防地下室,战时和平时风井分设的话风井实在是太多了,建筑根本没办法解决这么多。
回复