电容补偿柜出现故障后电机为什么会表现电流大?
hfl7758
hfl7758 Lv.2
2009年12月15日 22:58:27
只看楼主

客户有变压器两台10KVA并联使用,在扩产后配置了一台国外的空压机其电机的额定值:AC380V/590A,315KW,配电室电缆至机组约30米,,电线为2X(3*250),中间无接头,机组启动后,主电源电压分别为AC381V,382V,381V,电机运行时三相电流(主开关柜面板显示,此时没有别的电设备投入)分别为485.5A,513.9A,487.5A三相电流最大之差高达28.4A,且电机发热量较大,查看客户电源控制柜至变压器之间的连接,发现客户的电容补偿柜一相严重断路,其余两路投入的电容组数不不尽相同,将客户的电容柜从电路中脱开,其电流已下降到473A,472A,473A,电机温升亦降至80度左右.不知道这是什么原因,那位老师给分析一下了,谢谢!

客户有变压器两台10KVA并联使用,在扩产后配置了一台国外的空压机其电机的额定值:AC380V/590A,315KW,配电室电缆至机组约30米,,电线为2X(3*250),中间无接头,机组启动后,主电源电压分别为AC381V,382V,381V,电机运行时三相电流(主开关柜面板显示,此时没有别的电设备投入)分别为485.5A,513.9A,487.5A三相电流最大之差高达28.4A,且电机发热量较大,查看客户电源控制柜至变压器之间的连接,发现客户的电容补偿柜一相严重断路,其余两路投入的电容组数不不尽相同,将客户的电容柜从电路中脱开,其电流已下降到473A,472A,473A,电机温升亦降至80度左右.不知道这是什么原因,那位老师给分析一下了,谢谢!

[ 本帖最后由 hfl7758 于 2009-12-15 23:03 编辑 ]
lingxuct
2009年12月16日 08:22:50
2楼
电容器老了,漏电电流太大,补偿功能基本没有了,513.9A-472A=41.1A实际是电容器的漏电流。
变压器容量是不是写错了?
回复
dotamaen
2009年12月16日 08:45:15
3楼
变压器容量是1MVA?
发热大是因为三相不平衡吧?
回复
hfl7758
2009年12月16日 18:02:55
4楼
谢谢lingxuct的答复,学习了,变压器的容量应该没有错的,外观这么写的"10KVA",他们工人也说是的,他们是两台南京产的干式变压器,具体型号记不清了.变压器不只是对这一台机组使用,别的设备还有好多的,主要有一个加热炉较耗电的,配的压缩机本来是要用软启动柜的,由于急于调试,用的是直接启动.
2楼所说的电压不平衡的现象是没有的呀,我在现场测过其电压了,三相是平衡的,对调三相电源,在总开关柜上显示的电流没有变化的.
回复
鸭江绿水
2009年12月16日 20:13:58
5楼
"客户有变压器两台10KVA并联使用"?
应该是1000KVA(或10KKVA)吧?两台10KVA并联也带不起来315KW的电机呀。
回复
csdlh
2009年12月16日 20:51:26
6楼
10KVA 写错了。发热是因为三相不平衡和。电容坏了量下容量,漏电流造成电压低。
回复
hfl7758
2009年12月16日 22:38:42
7楼
不好意思,对于变压器我不懂哟,我是做机械的!谢谢各位老师的指导了,有时间再去客户那看看了,但在调试时确实三相的电压相等,电流不同的,客户的电容补偿柜有些已经烧坏,容量也不是一致的,一共是十二组,手动切除部分后,电流下降了许多,后来又手动逐一的投入,在第四组投入时已可以看到电流慢慢上升,在第六级投入时电流已经不平衡了,但此时的电压仍是相差不到1V的,这也是我比较不理解的地方,电容的漏电会造成机组处的电流也上升吗?
回复
xiaofeng55566705
2009年12月17日 09:41:32
8楼
学习中
回复
lnhzj
2013年11月27日 20:31:49
9楼
能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开