比如计算电流67A,整定电流80A,那选电缆时按照67A来选载流量还是按照80A来选载流量?两种情况选出来的电缆要差一个级别了,所以特来请教
比如计算电流67A,整定电流80A,那选电缆时按照67A来选载流量还是按照80A来选载流量?两种情况选出来的电缆要差一个级别了,所以特来请教
2楼
请研究《低压配电设计规范》GB50054-95第4.3.4条,答案就在其中。
回复
3楼
按照整定电流,整定电流也就开关的动作电流,如果电缆的载流量都达不到开关的动作电流,那开关如何保护电缆?
回复
4楼
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤IZ (4.3.4-1)
I2≤1.45IZ (4.3.4-2)
式中 IB——线路计算负载电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
IZ——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流
I2≤1.45IZ,意思是按照保证保护电器可靠动作的电流来选电缆
In和I2有什么区别?
[
本帖最后由 mzwl2009 于 2009-12-15 13:06 编辑 ]
回复
5楼
I2≤1.45IZ (4.3.4-2)I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。
当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流
这点我也不是很明白,觉的选电缆时只要满足公式一就可以,公式二应该对电缆的选择没有什么直接关系吧,
请高手指教,:)
回复
6楼
先计算电流,再选开关,最后选电缆截面,是这样吗?
回复
7楼
:) 顶一下子
回复
8楼
计算电流67A,整定电流80A,按照80A来选载流量
回复
9楼
先计算电流,再选开关,最后选电缆截面,是这样的:lol
回复
10楼
按整定制选
回复
11楼
电气里面有一个基本概念: 低压开关是保护电缆的, 不是负荷
回复